浅谈水泵噪音的处理
xiangyue1998
2013年06月25日 13:57:29
只看楼主

建筑高层普遍兴建,由于变频水泵在造价、施工上都占有优势地位,被甲方、设计、施工、监理普遍接受。逐渐在建筑住宅里面占有越来越多的市场份额。但是伴随而来的是低频噪音的扰民,这些很多工程技术人员没有得到应有的重视。我开发的一个小区入伙两年,由于前期泵体运行较好,没有人提出低频噪音扰民的事情,但是随着水泵老化和运行,逐渐出现低频噪音,引起住户的不满,最近与近期我进行了跟踪处理。把处理的经验写给大家,使大家在施工期就把这个问题处理掉:

1、首先好的泵体是关键,好的厂家泵体运行平稳,高低频噪音小,首先保证了泵体的可靠,后面都好处理。

2、泵体本身的橡胶垫也要仔细核实,要用质量较好的具有韧性和较好的硬度。

3、一般设计只是把水泵前后加软接,建议在可能的情况下,找合适的位置增加几个软接。

4、固体传播噪声也不可忽视,在泵房内部吊架尽量避免硬性连接,尽量采用阻尼弹簧吊架。

5、泵房水管出泵房的管道要增加软木或者橡胶垫。

6、管道与托架之间要增加软木或者橡胶垫。

免费打赏
xh10360402
2014年11月15日 22:30:48
12楼
学习了。机器的轰鸣声真的不能忍受
回复
xihuachenliangjun
2014年11月19日 11:50:42
13楼
学习了,谢谢了
回复
勇者无疆
2014年11月19日 14:05:55
14楼
使用防震的地脚。水泵不能再低流量下运行,防止喘振
回复
y6031818
2014年11月21日 21:52:07
15楼
主要是泵体和出入口做好减震
回复
szg169
2014年11月22日 13:31:25
16楼
非常感謝楼主分享!!
回复
co1425272471007
2015年03月19日 07:38:28
17楼
谢谢楼主的分享了~~~·
回复
guo0022
2015年03月27日 08:58:29
18楼
谢谢楼主分享
回复
co1427274760491
2015年03月27日 16:17:19
19楼
谢谢分享,学习了
回复

相关推荐

APP内打开