请教这筏板基础没有柱坑会有问题吗
gilping
gilping Lv.3
2013年06月25日 10:43:31
来自于地基基础
只看楼主

地下一层地上三层带阁楼,基础为筏板基础。 由于户型变更,导致框架柱移位,柱子的新位置是没有柱坑,我不知这个柱坑主要起啥作用,如果没有柱坑会不会对结构受力产生影响,如果需要加强,怎么处理合理,请朋友们帮我指点一下,谢谢 图中蓝色的是原来要建筑子的位置,红色的为新位置。

地下一层地上三层带阁楼,基础为筏板基础。
由于户型变更,导致框架柱移位,柱子的新位置是没有柱坑,我不知这个柱坑主要起啥作用,如果没有柱坑会不会对结构受力产生影响,如果需要加强,怎么处理合理,请朋友们帮我指点一下,谢谢
20130625103504.jpg

图中蓝色的是原来要建筑子的位置,红色的为新位置。

20130625103504.jpg

免费打赏
zhiyang666
2013年06月27日 11:26:27
12楼
需要设计出变更
回复
liucongjake
2013年06月27日 16:34:25
13楼
最好还是加一个柱墩。
回复
ys-007
2013年06月27日 18:48:45
14楼
需要设计出变更通知单
回复
xiaoxitian123456
2013年06月27日 19:23:16
15楼
果断问设计院
回复
集安设计
2013年06月27日 20:50:40
16楼
这个可以改为上柱墩
回复
mokatsch
2013年06月27日 21:03:47
17楼
结构老卢 发表于 2013-6-25 13:47 不会是下柱墩吧?那个是为了满足筏板抗冲切的。修改户型后结构没有出变更图吗?如果真是筏板基础,筏板自身设计是就会考虑葱切,根本用不上柱墩。。。能够解释的就是基础就是独立柱基,,构造上是抗浮板罢了。。。。柱子位置便后,应该找设计,监理有什么资格说可以???
回复
结构老卢
2013年06月28日 08:08:57
18楼
mokatsch 发表于 2013-6-27 21:03 如果真是筏板基础,筏板自身设计是就会考虑葱切,根本用不上柱墩。。。能够解释的就是基础就是独立柱基 …抗冲切不足就把筏板全部加厚是不经济的,局部作柱墩满足抗抗冲切就行了。
回复
飞翔的鱼2005
2013年06月28日 08:47:05
19楼
这么大的变更,设计院难道没个说法?来不及出图或者联系单,口头的也行啊。监理说没事,要么他问过设计院,要么就是信口开河,你还是谨慎点,毕竟返工的话,施工单位的损失也很大。
回复
两个苹果
2013年06月28日 08:59:50
20楼
如果是下柱墩的话,问设计院!让设计院帮助处理,估计加上柱墩会影响地下室使用,如果钱不是问题的话,建议把筏板加厚,你们就把绑好的钢筋抬一下就行,换点马顿筋
回复
cadxzhou
2013年06月28日 09:32:47
21楼
gilping 发表于 2013-6-25 16:17 先说声谢谢,没有改就开始施工了,监理的说没事,不知道影响大不大,哎头痛监理无权说没事,真的有事了,他负不起这个责任。必须要改,也得按设计院的变更施工。
回复

相关推荐

APP内打开