请教这筏板基础没有柱坑会有问题吗
gilping
gilping Lv.3
2013年06月25日 10:43:31
来自于地基基础
只看楼主

地下一层地上三层带阁楼,基础为筏板基础。 由于户型变更,导致框架柱移位,柱子的新位置是没有柱坑,我不知这个柱坑主要起啥作用,如果没有柱坑会不会对结构受力产生影响,如果需要加强,怎么处理合理,请朋友们帮我指点一下,谢谢 图中蓝色的是原来要建筑子的位置,红色的为新位置。

地下一层地上三层带阁楼,基础为筏板基础。
由于户型变更,导致框架柱移位,柱子的新位置是没有柱坑,我不知这个柱坑主要起啥作用,如果没有柱坑会不会对结构受力产生影响,如果需要加强,怎么处理合理,请朋友们帮我指点一下,谢谢
20130625103504.jpg

图中蓝色的是原来要建筑子的位置,红色的为新位置。

20130625103504.jpg

免费打赏
zyhjiao
2013年06月25日 11:32:23
2楼
这个事设计的事,看设计变更图就行了!变的有点大,给设计出了个难题!
回复
结构老卢
2013年06月25日 13:47:35
3楼
不会是下柱墩吧?那个是为了满足筏板抗冲切的。
修改户型后结构没有出变更图吗?
回复
gilping
2013年06月25日 16:15:43
4楼
结构老卢 发表于 2013-6-25 13:47 不会是下柱墩吧?那个是为了满足筏板抗冲切的。修改户型后结构没有出变更图吗?先说声谢谢,没有改就开始施工了,监理的说没事。
回复
gilping
2013年06月25日 16:17:55
5楼
结构老卢 发表于 2013-6-25 13:47 不会是下柱墩吧?那个是为了满足筏板抗冲切的。修改户型后结构没有出变更图吗?先说声谢谢,没有改就开始施工了,监理的说没事,不知道影响大不大,哎头痛
回复
结构老卢
2013年06月25日 16:19:31
6楼
gilping 发表于 2013-6-25 16:15 先说声谢谢,没有改就开始施工了,监理的说没事。别听监理的,这个还是得问问设计院,闹不好就得返工啊
回复
无间道
2013年06月26日 06:23:18
7楼
对于只有3层的小框架,只要筏板基础能满足强度和抗冲切的要求,是可以不设柱坑的。请教一下设计人就清楚了。
回复
我本平凡
2013年06月26日 08:25:12
8楼
这个主要是要看设计的了
回复
林夕一梦
2013年06月27日 09:22:11
9楼
柱坑是什么,无非就是下柱墩,是为了满足柱子下抗冲切用的,没有说必须要用下柱墩,上柱墩当然是可以用的。只是你得让设计出变更,配筋可能会有变化。
回复
十字弓
2013年06月27日 09:43:00
10楼
过来学习下
回复
blueflameseu
2013年06月27日 11:10:15
11楼
就是下柱墩吧?如果说没事的话,设计就有问题了,可有可无的 你设计他干嘛。让设计出个补强的方案吧!