请教这筏板基础没有柱坑会有问题吗
gilping
gilping Lv.3
2013年06月25日 10:43:31
来自于地基基础
只看楼主

地下一层地上三层带阁楼,基础为筏板基础。 由于户型变更,导致框架柱移位,柱子的新位置是没有柱坑,我不知这个柱坑主要起啥作用,如果没有柱坑会不会对结构受力产生影响,如果需要加强,怎么处理合理,请朋友们帮我指点一下,谢谢 图中蓝色的是原来要建筑子的位置,红色的为新位置。

地下一层地上三层带阁楼,基础为筏板基础。
由于户型变更,导致框架柱移位,柱子的新位置是没有柱坑,我不知这个柱坑主要起啥作用,如果没有柱坑会不会对结构受力产生影响,如果需要加强,怎么处理合理,请朋友们帮我指点一下,谢谢
20130625103504.jpg

图中蓝色的是原来要建筑子的位置,红色的为新位置。

20130625103504.jpg

免费打赏
9ly8341
2013年06月29日 14:05:26
22楼
如果筏板能够满足冲切就没有必要设柱墩了。
回复
河南结构小生
2013年07月01日 08:23:04
23楼
危险啊,柱子应该柱吨,很可能冲切破坏慎重啊
回复
gilping
2013年07月01日 13:02:28
24楼
谢谢大家这几天的帮助,问题已解决。
回复
zyb15023265759
2013年07月01日 16:06:10
25楼
这个位置改变了,最好让设计院重新出具变更单。设计要重新验算复核一下。
柱墩主要是满足柱下抗冲切作用而加设的。
位置改变导致内力计算发生改变,也就导致配筋发生变化。
回复
guohua19891007
2013年07月01日 16:46:04
26楼
:):):):)学习了
回复
icemountain2000
2013年07月01日 17:19:04
27楼
如果筏板够厚,抗冲切足够,可以不设柱下墩,如果不够,必须设,我看你这筏板也就300厚吧?除非你柱距特别小4米左右,否则应该肯定不够。
回复

相关推荐

APP内打开