本帖最后由 内强 于 2013-6-30 23:45 编辑 我目前在做几个中学食堂的设计~!都是2层的,有两个食堂每层面积都是790平方左右!一层厨房,二层全部都是食堂餐厅!按照《饮食建筑设计规范》JGJ 64-89 规定食堂餐厅每座面积是1.1平方,如下图:按照这样计算,二层食堂餐厅 人数就是790/1.1=719人!!按照《建筑设计防火规范》GB 50016--2006中的规定,如下图:

本帖最后由 内强 于 2013-6-30 23:45 编辑

我目前在做几个中学食堂的设计~!都是2层的,有两个食堂每层面积都是790平方左右!一层厨房,二层全部都是食堂餐厅!按照《 饮食建筑设计规范》JGJ 64-89 规定食堂餐厅每座面积是1.1平方,如下图: QQ图片20130622100949.jpg
按照这样计算,二层食堂餐厅 人数就是790/1.1=719人!!
按照《建筑设计防火规范》GB 50016--2006中的规定,如下图:
QQ图片20130622101553.jpg
疏散走道、安全出口、疏散楼梯的宽度计算(719/100)*0.65=4.6735米
按照《建筑设计防火规范》GB 50016--2006中5.3.8条的规定,二层的疏散出口需要两个。
请问我这样计算是否真确?业主只想做一个楼梯,是不是意味着现在必须要做剪刀梯满足2个疏散出口的要求,踏步宽要2.4m左右,整个楼梯间扣除墙厚要做到5m左右?这样做是否满足规范要求?

据个人经验:你的这个方法是可以的,疏散宽度必须保证这是其一,其二,做成剪刀梯是完全可以的,但是必须满足两个出口满足5米的要求。另外补充一点,公建做成剪刀梯好像在某些地方不一定行的通,至于原因,又很多方面,我就碰到过人家消防部门不愿意让我在公建中做剪刀梯的情况,所以建议如果方便,你这种设置可以咨询一下当地的消防部门,他们说行才是真的行!!



QQ图片20130622100949.jpg


QQ图片20130622101553.jpg

免费打赏
lwj9898
2013年06月22日 12:13:21
2楼
我来坐沙发,抛砖引玉,我认为楼主的设计思路有点问题。饮食建筑规范里1.1平方米/座,指的是最小面积,如果座位布置少一点,走道宽一点,使用人数不就少了,如果我设计的话,会在二楼餐厅平面图中详细布置桌椅(可以查看建筑设计资料集,有间距要求)及一些空调设备,饮水机、洗碗池(根据食堂实际运作需要)等,这样其他专业设计时候比较明确,如电气插座,顶棚灯具与桌椅位置有关系。
回复
lwj9898
2013年06月22日 12:15:44
3楼
还有问一下甲方,餐厅同时使用人数
回复
hdm443210
2013年06月22日 18:06:35
4楼
lwj9898 发表于 2013-6-22 12:15 还有问一下甲方,餐厅同时使用人数顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
火烧同济人
2013年06月23日 01:00:16
6楼
首先要确定使用人数,这个甲方应该知道的,你去问问,
回复
leyomei
2013年06月23日 13:08:19
7楼
使用人数是多少?
回复
lanjian43
2013年06月24日 08:52:47
8楼
leyomei 发表于 2013-6-23 13:08 使用人数是多少?这个项目是教育局的 然后市里教育局统管县里 所有学校的食堂!具体人数估计甲方也不知道~!大家的思路我已经明白,确定人数然后决定疏散宽度~!谢谢各位!在备注中注明使用人数就OK了~!
回复
迪卡普里奥
2013年06月24日 16:07:55
9楼
我以前也做个一个大学食堂,我是先按照规范计算出了人数,再计算出的疏散宽度
回复
lanjian43
2013年06月24日 17:58:03
10楼
ymg021 发表于 2013-6-24 16:07 我以前也做个一个大学食堂,我是先按照规范计算出了人数,再计算出的疏散宽度是这样 但是800平方的食堂做5米多宽的楼梯间是不是太夸张了
回复
foreverzom
2013年06月25日 09:19:25
11楼
谢谢楼主分享
回复
yyj5225852
2013年06月25日 11:36:39
13楼
以前没做过食堂,不过二层肯定要两个疏散口的,如果做剪刀梯不太好,你可以和甲方说一下做剪刀梯的利弊,试图让甲方接受做两座疏散楼梯,或者做一座室外疏散楼梯。