疏散走道大于20m增设防火门,可以取消排烟设施吗?
开朗的番茄
2023年10月25日 15:09:52
来自于通风排烟
只看楼主

根据规范要求,建筑内长度大于20m的疏散走道应设置排烟设施。   有些项目,为了规避这个要求,在疏散走道中间设置分隔,开设一个防火门把疏散走道分割成两段不大于20米的疏散走道,这样就不用做排烟设施了?    

根据规范要求,建筑内长度大于20m的疏散走道应设置排烟设施。
 
有些项目,为了规避这个要求,在疏散走道中间设置分隔,开设一个防火门把疏散走道分割成两段不大于20米的疏散走道,这样就不用做排烟设施了?
 
 
 

来源:消防技术流、消防驿站

免费打赏
huaxi88888
2023年10月26日 10:58:18
2楼

这种分割的方法在实际工程中是常规做法