请教下一个关于疏散走道连廊安装防火门的问题
耿直老司机
2016年12月05日 09:54:15
只看楼主

我大概说下情况,就是两个电梯前室中间有个连廊,连起来的。 连廊两边应该是要装防火门的。 一梯两户,中间是疏散走道(连廊。) 防火规范6.4.3的4上也写着,应采用乙级防火门。 然后,地方是属高层的。 我看规范上是黑体字,应该是强制性条文,但字写的又是应采用,不是必须。 问题是,如果没装门的话,他们能过消防检查吗?能举报不?:L 我不是搞消防的,所以请教下大家,希望能给我解惑。谢谢!


我大概说下情况,就是两个电梯前室中间有个连廊,连起来的。
连廊两边应该是要装防火门的。
一梯两户,中间是疏散走道(连廊。)

防火规范6.4.3的4上也写着,应采用乙级防火门。
然后,地方是属高层的。
我看规范上是黑体字,应该是强制性条文,但字写的又是应采用,不是必须。
问题是,如果没装门的话,他们能过消防检查吗?能举报不?:L
我不是搞消防的,所以请教下大家,希望能给我解惑。谢谢!
免费打赏
吴志鸿wx
2016年12月05日 11:20:21
2楼
必须装门啊
回复
耿直老司机
2016年12月05日 11:35:07
3楼
吴志鸿wx 发表于 2016-12-5 11:20 必须装门啊规范上写的是“应采用”……不是必须我朋友想去举报,我担心一来二去就变拼后台的口水战。他最近在问我有没有硬性规定一定要装。
回复
渊工
2016年12月05日 11:36:07
4楼
首先你的理解规范、应采用也是要安装,应表示肯定。如果规范上面用的是宜采用,表示你可以选择;你不装防火门消防是验收不过的。
回复
耿直老司机
2016年12月05日 11:43:25
5楼
渊工 发表于 2016-12-5 11:36 首先你的理解规范、应采用也是要安装,应表示肯定。如果规范上面用的是宜采用,表示你可以选择;你不装防火 …谢谢解答,我先这么跟他说了。
回复
wjm0571
2016年12月06日 23:04:48
6楼
学习了,感谢各楼主的经验!
回复
大水牛2016
2016年12月07日 08:00:09
7楼
不装,更便于使用,就2户的话
回复
mkh2012
2016年12月07日 09:10:22
8楼
不装,更便于使用,就2户的话
回复
土木0411
2016年12月07日 10:06:07
9楼
好东西,谢谢楼主分享
回复
robbietian
2016年12月07日 19:11:12
10楼
首先确定下规范内的的“应采用”就是我们所说的必须采用的意思,“宜采用”意思是说白了就是可装可不装根据实际情况就是了;另外一共有多少层、你也可以去查开敞楼梯间的设置范围。
回复
耿直老司机
2016年12月08日 14:57:47
11楼
robbietian 发表于 2016-12-7 19:11 首先确定下规范内的的“应采用”就是我们所说的必须采用的意思,“宜采用”意思是说白了就是可装可不装根据 …他大概是24层,前几天让他去举报试试了,等消息。
回复

相关推荐