仓库防火墙开设洞口安装防火门还是防火卷帘?
mi281424829
2014年11月01日 16:02:26
来自于建筑规范
只看楼主

有一个项目,是丙类仓库,按建规要求分几个防火分区,根据使用功能,在防火墙上开设洞口设置防火卷帘门,在消防建审时消防局提出意见,说仓库防火墙不可以设防火卷帘门,可以开设防火门。我是消防施工单位的,在这里有一些不解,防火门的耐火极限比防火卷帘好吗?为什么防火门可以防火卷帘不可以,是因为防火门有自动关闭功能吗?防火门最大可以做到多大?仓库内是要走叉车的。。。请全国各地高手赐教!

有一个项目,是丙类仓库,按建规要求分几个防火分区,根据使用功能,在防火墙上开设洞口设置防火卷帘门,在消防建审时消防局提出意见,说仓库防火墙不可以设防火卷帘门,可以开设防火门。
我是消防施工单位的,在这里有一些不解,防火门的耐火极限比防火卷帘好吗?为什么防火门可以防火卷帘不可以,是因为防火门有自动关闭功能吗?防火门最大可以做到多大?仓库内是要走叉车的。。。
请全国各地高手赐教!
免费打赏
lysjst
2014年11月01日 16:36:48
2楼
好资料,谢谢楼主无私奉献
回复
xiaojiewu8888
2014年11月01日 20:24:20
3楼
见GB50016-2014 建筑设计防火规范.6.1.5条
回复
cqustjiangkw
2014年11月21日 10:03:23
4楼
应该要防火卷帘吧
回复
fenghaorat123
2014年11月23日 20:31:01
5楼
学习学习学习
回复
lxwklj
2015年05月11日 21:08:31
6楼
新规范上说只能用门或者窗。
回复
xjfy1984
2015年05月20日 08:28:02
7楼
看条文解释,可以做防火卷帘的
回复
chinalee582
2015年06月25日 11:25:45
8楼
xjfy1984 发表于 2015-5-20 08:28 看条文解释,可以做防火卷帘的条文解释的是,其它洞口,包括观察窗、工艺口等,这些是可以做防火卷帘,防火窗,防火阀
回复
guodada333
2015年07月02日 20:09:08
9楼
可以做防火卷帘的,防火门宽度尺寸最大2400mm,高度最大2300mm,再大就只得上卷帘了
回复
azy123azy
2015年07月15日 10:58:07
10楼
路过,支持
回复
cqyycb
2016年01月30日 10:22:48
11楼
回复在哪儿............................