有一个项目,是丙类仓库,按建规要求分几个防火分区,根据使用功能,在防火墙上开设洞口设置防火卷帘门,在消防建审时消防局提出意见,说仓库防火墙不可以设防火卷帘门,可以开设防火门。我是消防施工单位的,在这里有一些不解,防火门的耐火极限比防火卷帘好吗?为什么防火门可以防火卷帘不可以,是因为防火门有自动关闭功能吗?防火门最大可以做到多大?仓库内是要走叉车的。。。请全国各地高手赐教!
有一个项目,是丙类仓库,按建规要求分几个防火分区,根据使用功能,在防火墙上开设洞口设置防火卷帘门,在消防建审时消防局提出意见,说仓库防火墙不可以设防火卷帘门,可以开设防火门。
我是消防施工单位的,在这里有一些不解,防火门的耐火极限比防火卷帘好吗?为什么防火门可以防火卷帘不可以,是因为防火门有自动关闭功能吗?防火门最大可以做到多大?仓库内是要走叉车的。。。
请全国各地高手赐教!
12楼
谢谢楼主分享
回复
13楼
《建筑设计防火规范》表3.3.2的注:1 仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的最大允许占地面积,不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积。
回复
14楼
消防局的提的意见不正确,防火门和防火卷帘都不可以用。另外防火门的大小以生产厂家提供的检测报告为准,大的尺寸可以涵盖小的尺寸。
回复
15楼
简单总结一下:
甲乙类厂房,防火分区之间设4.0H防火墙,可开门窗,甲级。不能设防火卷帘与水幕
丙丁戊类厂房,防火分区之间设4.0H防火墙,可用防火卷帘,水幕,满足6.5.3要求。
甲乙类仓库,防火分区之间设4.0H防火墙,不能设门窗洞口联通,
丙丁戊类厂房,防火分区之间设4.0H防火墙,可设门窗洞口联通。甲级,不能设防火卷帘与水幕。
防火卷帘可靠性不如防火门,并不是耐火极限不如防火门。