关于木质防火门安装的问题
chd1987712
chd1987712 Lv.3
2013年12月20日 14:02:52
来自于建筑施工
只看楼主

求助,今天听现场施工人员说木质防火门的框边应与外墙面齐平,不能居中安装,想请教各位,这是规范要求还是消防验收要求的,若是规范要求,请问具体规范是哪个?急啊,在线等,谢谢啊。

求助,今天听现场施工人员说木质防火门的框边应与外墙面齐平,不能居中安装,想请教各位,这是规范要求还是消防验收要求的,若是规范要求,请问具体规范是哪个?急啊,在线等,谢谢啊。
免费打赏
王农勤
2013年12月20日 16:07:54
2楼
木质防火门安装:首先,木质防火门在安装时,门框尺寸应小于洞口20mm,门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固,垂直通角。立樘,撑樘应严加注意平直同角,避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个,间距最好不要大于800mm。当为管道井的防火门时,木质防火门的框边应与外墙面齐平。
回复
梦想小庄园
2013年12月20日 14:02:53
3楼
木质防火门是指用木材或木材制品制作门框,门扇骨架,门扇面板,耐火极限达到《GB50045-95 高层民用建筑设计防火规范》规定的门。防火门是建筑物防火分隔的设施之一,通常用在防火墙上、楼梯间出入口或管道井开口部位,对于减少火灾损失起着重要的作用。
安装时门框埋入±0.00面以下20mm,不得小于15mm。
回复
蓝冰魂
2013年12月20日 16:41:50
4楼
同意楼上说法,防火门只有管道井外齐,其余的没特殊要求
回复
qq_1407384843265
2016年11月11日 22:32:17
5楼
这个答案是不是太过于牵强了