改造工程,甲方要求在防火门上安装一卡通系统。消防支队的意见是需要和消防控制中心联动。如果一卡通的电源取自照明回路,火灾时强切,消防控制中心也可以手动切电,算不算联动哇,请大神赐教。
改造工程,甲方要求在防火门上安装一卡通系统。消防支队的意见是需要和消防控制中心联动。
如果一卡通的电源取自照明回路,火灾时强切,消防控制中心也可以手动切电,算不算联动哇,请大神赐教。
2楼
好象不行吧?
在防火门的里面再加一道刷卡系统吧。
回复
3楼
进来学习学习
回复
4楼
好像不行 防火门还防火门 刷卡门还刷卡 建议各自分开一个往外开 一个往内开 刷卡门在外 防火门在内
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-10-16 17:02 好象不行吧?在防火门的里面再加一道刷卡系统吧。一卡通包含门禁系统,消防意见是门禁如果故障的话人员无法疏散,要有紧急开门功能,不知道怎么弄
回复
6楼
防火门上可以装门禁,但对于疏散通道上的门必须可以在火灾时一键解锁和断电解锁。
你所说的通过切非时断电解锁不太合理,门禁系统上引一解锁回路到消控室有多难。难道你的门禁系统还是那种分散独立式的?
回复
7楼
hu2005ling 发表于 2014-10-27 11:11 一卡通包含门禁系统,消防意见是门禁如果故障的话人员无法疏散,要有紧急开门功能,不知道怎么弄所以,防火门的功能是能出不能进,门禁系统也是能出不能进吗?防火门是方便出门,门禁系统是不是需刷卡进门,不用刷卡随便出门吗?
回复
8楼
来学习的:):)
回复
9楼
很复杂,没搞懂
回复
10楼
能行,但是需要与消防联动,消防状态时必须强启。
回复
11楼
给消防控制室一个门开闭信号,断电开门,两地控制
回复