疏散走道两侧的房间疏散门是否有防火要求,比如是否需要防火门?有什么依据?
疏散走道两侧的房间疏散门是否有防火要求,比如是否需要防火门?有什么依据?
2楼
疏散走道两侧的房间疏散门,除规范特殊说明外,一般均为非防火门。
因为设计防火门的部位,在防火规范或相关专业规范里有明确的要求。
回复
4楼
不需要是防火门,门只要够疏散距离即可。房间内到门不大于15米。
回复
5楼
正好学习一下。
回复
6楼
疏散走道两侧的房间疏散门一般没有防火的要求,但在厂房建筑有不同危险性的房间或在民用建筑内有一定危险性的房间和火灾时保持消防设施正常工作的重要房间对房间的围护墙体和房间门均有防火要求,具体内容见《建规》-2014版第6.2.3条和6.2.7条规定。
回复
7楼
泛泛而谈,你问个毛!
回复