大家看看我的图,因为仓库为丙类,我查规范,室外消防流量为35L/S,火灾延续时间为3小时,所以室外消防储水为378立方米。 关键是室内的,因为1#消防水池和2#消防水池的保护范围都不一样,1#消防水池保护的主要是那个高层办公楼,室内消防用水为20L/S,加上喷淋的108立方米,总共需要630立方米。 那2#消防水池的室内消防储水该取多少呢?厂房的10L/S,还是高层的20L/S(室内环网我打算并成环网)?
其实我的疑问就是同一个区域内,不同消防水池,其容量应该按照区域最大的室内,室外用水量相加来取值,还是根据其保护区域内的建筑性质来取值?
看不清楚图的,麻烦大家下载一下CAD版本的:
12楼
学习啦;谢谢
回复
13楼
次消防用水量叠加总和。通常是室内+室外消防用水量。
回复
14楼
你单路进水,要泵房的,仅水池是不行的。一个水池就行,只是要泵房
回复
15楼
你这个应该是一个消防水池630立方,均分成两格,一个泵房,两格水池设连通管或者水泵从吸水总管上吸水。一个地块没有做2个水池的。
回复
16楼
学习学习。。。。好像有一个要求是说一个消防水池的保护距离的。。你看看是多少。
回复
17楼
来逛逛哈
回复
18楼
首先,根据《建筑设计防火规范》8.2.2规定,该项目同一时间火灾次数可以按一次来进行设计。即消防水量按 按需水量最大的一座建筑物(或堆场、储罐)计算 。根据你的描述,消防用水量最大建筑应该为丙类仓库,室外消防用水量为35L/s,室内消防用水量为10L/s,那么总消防用水流量为45L/s,火灾延续时间为3小时,一次灭火最大消防用水量为486m3。
消防水池的数量可以按照一个也可以按照两个来设计,关键是总的消防水量应满足室内外消防水量的要求,如果按照图上两个消防水池,那么消防泵系统要分别设置,而且你图纸上是室内和室外分开的管网,我个人觉得没必要,在厂区内直接设置室内外合用消防管网即可。
另外有点问题不清楚。根据你图纸内容貌似你采用的是低压消防给水系统,没有设置消防泵而是靠消防车来加压灭火?设置有厂房仓库等的工厂不建议采用这种形式。建议在消防水池附近设置消防加压设施。
回复
19楼
同意15#,但最好两路进水(建防8.2.7-2),而且办公楼要设水箱。
回复
20楼
chengjianhe 发表于 2013-6-18 11:38 同意15#,但最好两路进水(建防8.2.7-2),而且办公楼要设水箱。在地块内选最高点,做个室内用水量最大的水箱。消防接合器要完善(建防8.4.2-5),而且要做两个。
回复
21楼
过来学习一下
回复