大家看看我这个消防水池设置合理不?
hlkzy901010
2013年06月13日 11:33:11
只看楼主

大家看看我的图,因为仓库为丙类,我查规范,室外消防流量为35L/S,火灾延续时间为3小时,所以室外消防储水为378立方米。 关键是室内的,因为1#消防水池和2#消防水池的保护范围都不一样,1#消防水池保护的主要是那个高层办公楼,室内消防用水为20L/S,加上喷淋的108立方米,总共需要630立方米。 那2#消防水池的室内消防储水该取多少呢?厂房的10L/S,还是高层的20L/S(室内环网我打算并成环网)?

其实我的疑问就是同一个区域内,不同消防水池,其容量应该按照区域最大的室内,室外用水量相加来取值,还是根据其保护区域内的建筑性质来取值?

3.jpg

看不清楚图的,麻烦大家下载一下CAD版本的:



3.jpg

e1053fee86513649a268.rar
774 KB
立即下载
免费打赏
abocd
2013年06月18日 21:16:39
22楼
支持18楼的说法
另外补充一些个人的想法
1、根据图面信息,虽然分成室内室外两套管路,但是这两个管路又是连通的(2#厂房处),(另外1#厂房上面的这个管线,是不是标错了,应该是室外而不是室内)那么,屋顶水箱设一个就行了,有必要设成两个么?想知道屋顶水箱分成两个设置的理由是什么?
2、按图面信息,最高为5层的厂房,估计着应该不会太高,大概30米左右吧。个人建议室内室外合用一套消防管网,能量损失与管网造价费用也可以有个性价比嘛
3、因为消防总水量不详,所以判断不出消防水池到底应该多大。暂且假设按丙类库为最大水量处,那么按18楼老大的数据,应该是500立方不到,按楼主的意思是大于500立方的。所以我就自己假设咱这个厂区的消防总水量为600-700之间吧,可是楼主分成的两个消防水池是630+520=1150立方。。好像有点浪费哦
4、计算消防水量的时候计入了室外消防,可是消防环管设计的时候,为什么室外系统没有水泵接合器呢?

综合考虑,还是觉得楼主的这个系统设计的不太合理,水池设计的也不是很合理

一点愚见,仅供拍砖
回复
恶魔的脚印
2013年06月19日 08:42:28
23楼
hao`````````````````
回复
1860163
2013年06月19日 09:16:10
24楼
菜鸟乱飞呀
1、水池超过500立方分成两个,不是说泵房也要分成两个,只是把梨不放在一个框里,万一一个水池清洗或者检修的时候,另一个可以备用。哪有一个厂区设置两个独立泵房的,建设单位跟你有仇啊?浪费人家百万投资。其实就是算出水池容量后超过500立方就分成两格,两格之间用阀门连接,水泵吸水管要注意满足任何一个水池维修时,另一个水池的吸水管仍能满足所有系统的用水量。这个用文字比较难表达,上网找份用水量超过500立方的图纸就明白了。
2、厂房室内消火栓用水量小点,但是火灾延续时间按3小时,办公楼用水量大但是火灾延续时间按2小时,总之综合起来看,把每个建筑各个系统的用水量都算出来,分别取最大值累计就行了(这样最保险)。消防水池就是要满足火灾时各个建筑各个系统的最大消防用水量。其实,我个人的理解按各个单体算出室内用水量后取最大一个最合理,因为火灾时只发生在一个点,也就是一栋建筑内,不用比较同系统不同建筑的最大用水量来取大值。所以,先计算各个建筑室内消防用水量后取最大的比较合理。
3、室外消火栓的用水量按各个建筑算,同室内消火栓一样存在火灾延续时间不同的问题,取最大值即可。不知道你在什么地方,广州审图要求是,如果市政水有两路供水,室外消火栓用水量可以由市政供水,消防水池不用预室外消火栓用水量。如果没有就要考虑进去。这个规范没有明确,按当地消防部门意见。
亲,加油
回复
1860163
2013年06月19日 09:24:07
25楼
忘了一点
4、天面加压选择最高一栋建筑的天面将加压管加至室内栓和喷淋的首层主干管上最合理,这里有个新的提醒,建议喷淋和室内消火栓系统均在厂区内环一个主干管。喷淋在接入单体建筑的外墙做湿式报警阀,消火栓在环形干管上在不同位置接入两路室内消火栓管至室内。
回复
huichujingcai
2013年06月19日 10:32:24
26楼
学习了,感谢楼主
回复
马尾藻海
2013年06月19日 14:43:42
27楼
1860163 发表于 2013-6-19 09:24 忘了一点4、天面加压选择最高一栋建筑的天面将加压管加至室内栓和喷淋的首层主干管上最合理,这里有个新的 …首层主干管?这个不用吧?
回复
xieqixin
2013年06月20日 08:53:23
28楼
设计不要搞得太复杂。
复杂的事情要简单做!
回复
z3333119
2013年06月20日 08:57:59
29楼
室外消防用水靠市政供水满足(设室外消火栓,引入两路市政水管),消防水池贮存室内消防用水量即可
回复
无意苦争春
2013年06月20日 11:45:01
30楼
不懂也来学习学习一下!
回复
萤石于皓月
2013年06月20日 20:09:23
31楼
1860163 发表于 2013-6-19 09:24 忘了一点4、天面加压选择最高一栋建筑的天面将加压管加至室内栓和喷淋的首层主干管上最合理,这里有个新的 …消火栓管直接在天面接上就行了,喷淋加压稳压管要接到报警阀前。
回复

相关推荐

APP内打开