大家看看我这个消防水池设置合理不?
hlkzy901010
2013年06月13日 11:33:11
只看楼主

大家看看我的图,因为仓库为丙类,我查规范,室外消防流量为35L/S,火灾延续时间为3小时,所以室外消防储水为378立方米。 关键是室内的,因为1#消防水池和2#消防水池的保护范围都不一样,1#消防水池保护的主要是那个高层办公楼,室内消防用水为20L/S,加上喷淋的108立方米,总共需要630立方米。 那2#消防水池的室内消防储水该取多少呢?厂房的10L/S,还是高层的20L/S(室内环网我打算并成环网)?

其实我的疑问就是同一个区域内,不同消防水池,其容量应该按照区域最大的室内,室外用水量相加来取值,还是根据其保护区域内的建筑性质来取值?

3.jpg

看不清楚图的,麻烦大家下载一下CAD版本的:



3.jpg

e1053fee86513649a268.rar
774 KB
立即下载
免费打赏
君临天下
2013年06月13日 14:35:44
2楼
本帖最后由 君临天下 于 2013-6-13 14:38 编辑

着火点时同时开启系统,不同系统消防水量的总和。按照最大设计肯定没有错误的。
回复
sxfm2013
2013年06月14日 08:17:47
3楼
过来看看..
回复
leechengdugps
2013年06月14日 09:19:57
4楼
做一个消防水池不行吗???
回复
david200901050
2013年06月14日 10:04:30
5楼
学习啦;谢谢
回复
zhubb19880911
2013年06月14日 14:21:33
6楼
david200901050 发表于 2013-6-14 10:04 学习啦;谢谢做一个肯定不行 规范要求超过500就要分开设置。
回复
mep_master
2013年06月14日 15:49:58
7楼
详见《2009民用建筑工程设计技术措施-给水排水》 第269页,可查得。
回复
mep_master
2013年06月14日 15:55:16
8楼
一次消防用水量叠加总和。通常是室内+室外消防用水量。如果室外给水满足消防要求10L/s或者15L/s,查该书227页表,可以用室外给水管接消火栓
回复
longziren
2013年06月14日 23:26:06
9楼
各自单体室内外消火栓、喷淋系统用水量的总和,然后在这些单体的总和里面取最大值做消防水池的容量。大于500就分2个。