大家看看我的图,因为仓库为丙类,我查规范,室外消防流量为35L/S,火灾延续时间为3小时,所以室外消防储水为378立方米。 关键是室内的,因为1#消防水池和2#消防水池的保护范围都不一样,1#消防水池保护的主要是那个高层办公楼,室内消防用水为20L/S,加上喷淋的108立方米,总共需要630立方米。 那2#消防水池的室内消防储水该取多少呢?厂房的10L/S,还是高层的20L/S(室内环网我打算并成环网)?
其实我的疑问就是同一个区域内,不同消防水池,其容量应该按照区域最大的室内,室外用水量相加来取值,还是根据其保护区域内的建筑性质来取值?
看不清楚图的,麻烦大家下载一下CAD版本的:
2楼
本帖最后由 君临天下 于 2013-6-13 14:38 编辑
着火点时同时开启系统,不同系统消防水量的总和。按照最大设计肯定没有错误的。
回复
3楼
过来看看..
回复
4楼
做一个消防水池不行吗???
回复
5楼
学习啦;谢谢
回复
6楼
david200901050 发表于 2013-6-14 10:04 学习啦;谢谢做一个肯定不行 规范要求超过500就要分开设置。
回复
7楼
详见《2009民用建筑工程设计技术措施-给水排水》
第269页,可查得。
回复
8楼
一次消防用水量叠加总和。通常是室内+室外消防用水量。如果室外给水满足消防要求10L/s或者15L/s,查该书227页表,可以用室外给水管接消火栓
回复
9楼
各自单体室内外消火栓、喷淋系统用水量的总和,然后在这些单体的总和里面取最大值做消防水池的容量。大于500就分2个。
回复
10楼
路过围观,学习
回复
11楼
路过围观学习。
回复