十几方的后浇带是这样浇筑的,作为新手我长见识了
ipeiyuanfang
2013年06月12日 08:30:44
来自于建筑施工
只看楼主

本工程由于中间停工两年,地下室基础底板的后浇带一直没有浇筑,下雨导致里边积水过多,经过多天的排水,貌似能满足浇筑的要求。请各位专家鉴定。

本工程由于中间停工两年,地下室基础底板的后浇带一直没有浇筑,下雨导致里边积水过多,经过多天的排水,貌似能满足浇筑的要求。请各位专家鉴定。

DSC_0636.jpg


DSC_0638.jpg


DSC_0640.jpg


DSC_0641.jpg


DSC_0643.jpg


DSC_0646.jpg


DSC_0651.jpg


DSC_0648.jpg


DSC_0644.jpg

免费打赏
zhaowenliangde
2013年06月13日 18:07:07
13楼
钢筋应该除锈后看腐蚀情况,如果没有问题可施工。
回复
富强168
2013年06月14日 09:07:45
14楼
浇注过程还行,就是钢筋锈蚀严重,应该先除锈啊
回复
ywh0398
2013年06月14日 09:27:15
15楼
胡干蛮干,胆儿太肥了!;P
回复
wujizheng
2013年06月14日 10:09:39
16楼
有点意思呀
111111111111111
··!
回复
zhang8783r
2013年06月14日 11:02:06
17楼
1、排水
2、钢筋除锈
3、清理杂物
4、两边凿毛
5、膨胀砼浇捣
回复
大力水手
2013年06月14日 12:27:12
18楼
检测钢筋强度吧
回复
hz1349559253
2013年06月14日 12:29:40
19楼
貌似是东莞建安?
回复
mzjhandsome
2013年06月14日 13:01:42
20楼
qiangfeng0880 发表于 2013-6-14 09:07 浇注过程还行,就是钢筋锈蚀严重,应该先除锈啊锈蚀严重的钢筋除锈是不起作用的,应该加固了,如果是表层浮锈不影响结构的
回复
architloh
2013年06月14日 15:38:31
21楼
浇筑方法没啥问题 只要清理干净 钢筋除锈就行拉
回复
tm262407392
2013年06月14日 16:23:02
22楼
问题肯定有,但是他就是这样做了