本工程由于中间停工两年,地下室基础底板的后浇带一直没有浇筑,下雨导致里边积水过多,经过多天的排水,貌似能满足浇筑的要求。请各位专家鉴定。
本工程由于中间停工两年,地下室基础底板的后浇带一直没有浇筑,下雨导致里边积水过多,经过多天的排水,貌似能满足浇筑的要求。请各位专家鉴定。
![DSC_0636.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/5A/BB/rBBhH11H87eAaT6CAComL95hD88028.jpg)
![DSC_0638.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC_0640.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC_0641.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC_0643.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC_0646.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC_0651.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC_0648.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC_0644.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
23楼
两遍侧壁那么光滑,不凿毛处理吗?如果不凿毛,至少两侧得有止水钢板之类的啊。其实有水倒不是大问题,水会随着砼的浇筑被排挤上来,就是侧壁太光滑,新浇筑砼与老砼不容易结合严密,最容易渗水了,就是新浇筑砼里参加膨胀剂,效果可能也不是太好。
回复
24楼
话说如果是地下室后浇带的话,好像没看到止水钢板啊
回复
25楼
浇灌方法不妥,这样高度的自由落体能将砼中粗骨料分离出来。施工规范所禁止的。。。
回复
26楼
:hug::hug::hug::hug:
回复
27楼
这样的浇灌工艺很奇特
回复
28楼
钢筋应该除锈后看腐蚀情况,如果没有问题可施工。
还有要注意的是砼的等级,有木有抗渗要求。
回复
29楼
停工2年,什么工程
回复
30楼
内容胆子有点太大吧。
回复
31楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
32楼
后浇带两侧都没有加固 ,并且腐蚀太严重,
回复