十几方的后浇带是这样浇筑的,作为新手我长见识了
ipeiyuanfang
2013年06月12日 08:30:44
来自于建筑施工
只看楼主

本工程由于中间停工两年,地下室基础底板的后浇带一直没有浇筑,下雨导致里边积水过多,经过多天的排水,貌似能满足浇筑的要求。请各位专家鉴定。

本工程由于中间停工两年,地下室基础底板的后浇带一直没有浇筑,下雨导致里边积水过多,经过多天的排水,貌似能满足浇筑的要求。请各位专家鉴定。

DSC_0636.jpg


DSC_0638.jpg


DSC_0640.jpg


DSC_0641.jpg


DSC_0643.jpg


DSC_0646.jpg


DSC_0651.jpg


DSC_0648.jpg


DSC_0644.jpg

免费打赏
nlcpl
2013年06月14日 16:53:40
23楼
两遍侧壁那么光滑,不凿毛处理吗?如果不凿毛,至少两侧得有止水钢板之类的啊。其实有水倒不是大问题,水会随着砼的浇筑被排挤上来,就是侧壁太光滑,新浇筑砼与老砼不容易结合严密,最容易渗水了,就是新浇筑砼里参加膨胀剂,效果可能也不是太好。
回复
kfo2006
2013年06月14日 17:02:36
24楼
话说如果是地下室后浇带的话,好像没看到止水钢板啊
回复
jx89s9
2013年06月14日 20:51:40
25楼
浇灌方法不妥,这样高度的自由落体能将砼中粗骨料分离出来。施工规范所禁止的。。。
回复
jin1939866853
2013年06月14日 21:08:25
26楼
:hug::hug::hug::hug:
回复
liuhuiying123
2013年06月15日 07:28:56
27楼
这样的浇灌工艺很奇特
回复
现场救火员
2013年06月15日 08:37:40
28楼
钢筋应该除锈后看腐蚀情况,如果没有问题可施工。
还有要注意的是砼的等级,有木有抗渗要求。
回复
qzl1988
2013年06月15日 08:57:20
29楼
停工2年,什么工程
回复
强哥
2013年06月15日 09:26:23
30楼
内容胆子有点太大吧。
回复
lingfeng1023
2013年06月15日 14:30:30
31楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
yyjjff100
2013年06月15日 17:29:15
32楼
后浇带两侧都没有加固 ,并且腐蚀太严重,
回复

相关推荐