十几方的后浇带是这样浇筑的,作为新手我长见识了
ipeiyuanfang
2013年06月12日 08:30:44
来自于建筑施工
只看楼主

本工程由于中间停工两年,地下室基础底板的后浇带一直没有浇筑,下雨导致里边积水过多,经过多天的排水,貌似能满足浇筑的要求。请各位专家鉴定。

本工程由于中间停工两年,地下室基础底板的后浇带一直没有浇筑,下雨导致里边积水过多,经过多天的排水,貌似能满足浇筑的要求。请各位专家鉴定。

DSC_0636.jpg


DSC_0638.jpg


DSC_0640.jpg


DSC_0641.jpg


DSC_0643.jpg


DSC_0646.jpg


DSC_0651.jpg


DSC_0648.jpg


DSC_0644.jpg

免费打赏
ipeiyuanfang
2013年06月12日 08:36:32
3楼
第一次发帖,好像要沉,图片太大,出不来
回复
zy1015000
2013年06月12日 09:52:00
4楼
你确定能行?
回复
迈修骑士
2013年06月12日 12:39:03
5楼
地库底板的后浇带最好接甭管下去,顶板的后浇带直接罐车倒下去就可以
回复
无间道
2013年06月13日 06:02:16
6楼
先把水排干净,检查一下,若没有问题就浇筑混凝土。
回复
扯淡的人
2013年06月13日 10:05:55
7楼
浇筑方法没啥问题 只要清理干净 钢筋除锈就行拉··
回复
zaq3384277
2013年06月13日 10:07:04
8楼
首先将雨水排干,将锈蚀的钢筋表面进行除锈,如果锈蚀严重对钢筋的有效面积影响超过5%,要请原设计单位复核是否需要进行加固处理。
回复
guobin132
2013年06月13日 13:01:32
9楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
gbys1234
2013年06月13日 13:44:54
10楼
感谢楼主的无私奉献
回复
阿土木
2013年06月13日 14:10:51
11楼
将锈蚀的钢筋表面进行除锈处理,看是否合格
回复
wbzong0724
2013年06月13日 16:41:24
12楼
谢谢楼主!长见识了
回复