关于地基修正及基础形式的问题,请指教
mudong
mudong Lv.3
2013年06月09日 11:40:05
来自于地基基础
只看楼主

1、地下室2层的结构,基础形式是柱下独立基础+防水底板,这种情况下地基土的修正深度是按2层地下室的深度还是底板到基础底的深度呢?2、高层的剪力墙结构住宅楼,据勘察报告,地下室底板处为强风化砂岩或强风化泥岩,修正后的承载力特征值都能满足筏板基础的承载力要求,压缩模量分别为20和17MPa,中风化砂岩层在底板以下10~15m,桩端承载力特征值约2500KPa,这种情况下,采用筏板基础落在强风化砂岩或泥岩上是否得当?或者采用人工挖孔桩筏基础持力层在中风化砂岩上呢?2者的基础底板厚度有怎样的区别,是否桩筏基础底板会薄些?2者的经济型怎样?

1、地下室2层的结构,基础形式是柱下独立基础+防水底板,这种情况下地基土的修正深度是按2层地下室的深度还是底板到基础底的深度呢?
2、高层的剪力墙结构住宅楼,据勘察报告,地下室底板处为强风化砂岩或强风化泥岩,修正后的承载力特征值都能满足筏板基础的承载力要求,压缩模量分别为20和17MPa,中风化砂岩层在底板以下10~15m,桩端承载力特征值约2500KPa,这种情况下,采用筏板基础落在强风化砂岩或泥岩上是否得当?或者采用人工挖孔桩筏基础持力层在中风化砂岩上呢?2者的基础底板厚度有怎样的区别,是否桩筏基础底板会薄些?2者的经济型怎样?
免费打赏
无间道
2013年06月10日 06:36:02
2楼
地基土的修正深度是按到基础底的深度修正;到强风化岩只要能满足承载力就可以了。
回复
结构老卢
2013年06月10日 08:46:12
3楼
防水板承担上部荷载压力有吗?承担的话把这个折算成土厚,按地下室室内地面到基底高度加上这个折算厚度,来修正。不承担(为架空板或底部为软垫层)则不考虑。
天然地基加筏板基础;墙下桩基、承台梁加抗水板(桩承载力较好的情况下);桩筏
这三种的综合造价、一般来讲从左至右依次增高
回复
mudong
2013年06月13日 17:07:56
4楼
谢谢以上两位大师,如果按老卢的说法,那就是做筏板基础应该是更省钱的了,但筏板支承在2个不同的土层上有没问题?从数值上看2个土层的压缩模量相差不大