由于基坑腰梁的影响外墙钢筋插筋长度和接头面积百分率不满足要求
guangguangyan
2013年06月04日 16:40:17
来自于岩土工程
只看楼主

本帖最后由 guangguangyan 于 2013-6-4 16:42 编辑 工程为三层地下室,基坑支护设置三道支撑。第三道支撑腰梁底距离底板的高度为1300。由于靠在维护桩的水平腰梁有1600宽,导致地下室外墙插筋的时候,最多只能预留底板到腰梁底共1300的长度,否则会碰到腰梁。外墙钢筋大部分为C28@150,C28@100的。这种情况会导致墙底非连接区域钢筋长度不够Hn/3,且接头面积百分率会超过50%。请教各位该种情况该如何处理?

本帖最后由 guangguangyan 于 2013-6-4 16:42 编辑

工程为三层地下室,基坑支护设置三道支撑。icemountain2000
2013年06月05日 13:16:34
2楼
把支撑梁砸了重做,不然你将来挡土墙也没法做。
回复

相关推荐

APP内打开