原有基础改为桩基现在是否要进行检测
wangbo218131
2013年05月31日 16:34:20
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-2 12:55 编辑 正在施工中的建筑物由于最西边的拟建建筑边线与原有建筑过近,设计院把原有基础改为2根桩基。现桩基已做好 是否要进行检测?如果要检测,是全数检测么?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-2 12:55 编辑

正在施工中的建筑物由于最西边的拟建建筑边线与原有建筑过近,设计院把原有基础改为2根桩基。现桩基已做好 是否要进行检测?如果要检测,是全数检测么?
免费打赏
llllgggg123
2013年05月31日 20:10:03
2楼
必须全数检测。由于相邻建筑较近,基础承受相对的侧压力也特大;为确保结构受力桩能承受设计荷载极其完整性,必须通过检测得以证明该桩所具的设计功能。
回复
jixiqu2002
2013年05月31日 20:26:35
3楼
预制还是灌注的
回复
wangbo218131
2013年06月03日 12:44:54
4楼
非常感谢大人们