精品工程图片展示--桥架安装施工细部做法
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年05月31日 09:33:11
只看楼主

精品工程图片展示--桥架安装施工细部做法桥架:跨接表识,弯曲度一致 桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。


精品工程图片展示--桥架安装施工细部做法

桥架:跨接表识,弯曲度一致
103327a3yyp1hjzhbrcku0.jpg

103327w1fdrltjobmjkrmb.jpg

桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。
金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

跨接线压线处细部做法,如下:
103541lz4y6d6bbmkszoqw.jpg

103541zky6ppvcqp34nmrg.jpg
注意垫片及顺序及螺栓外露的长度及接地标识、螺栓的位置;不能用连接螺栓固定跨接线
螺栓的个数;压接位置,如下:
103839yghokbxmsu8tbnpk.jpg
破漆压接不够规范,没弹簧垫及平垫,如下:
103853p88ejqipgrdm3mhn.jpg
错误的压接,顺序不对,如下:
1039051gbqc478wwtnejjv.jpg
重要房间桥架的接地,如下:
1041191ewjxcpollnfzfea.jpg

104119ojptgqdummqrbmjy.jpg

104119evg3htgplcekepkr.jpg
桥架 母线防火泥封堵
104206iejlbquortdttnkq.jpg
电井内桥架接地及表识,如下:
104256lwmp3s4akxi4qgvx.jpg
桥架的安装:横平竖直,弯头处要平缓。当桥架分层时,最好用组合架。
桥架内部要加设防火封堵或加设防火包
钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。
桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米,垂直的为2米一个。
螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时,注意防电化措施。
注意转弯处支架的设置

配电室大型桥架要采用可调式组合支架大型工程桥架弯曲度要一致,如下:

104413salfoxghjczlylii.jpg

104414oxucdv6wzcdanoka.jpg
三通变径使用合理,如下:
104628iwcimpblpga8eobt.jpg

104628jygmumvfuuljh7lx.jpg

104628geeuw9a7zdqxkjpy.jpg

桥架与水管交叉处桥架在上,实在没法布置的在桥架上方要做一挡水罩,如下:

104949epcz4uxxfamzbu2p.jpg
桥架提早做在上,如下:

105010jrsfzwvkggd5z4ea.jpg
漂亮的桥架支墩,如下:
105033flwp4zrpmhctcwxn.jpg
强调点:
梯式节镀锌金属桥架本体除了连接板用不少于2个防松垫圈来跨接外,桥架也应不少于2处与接地干线相连接,同时需单设接地干线与所有支架可靠相连接来达到可靠接地。南方地区一般做接地扁铁跟桥架一起。

2013年11月14日 09:18:26
12楼
细节做的很漂亮,很好的图文
回复
youdfly
2013年12月10日 15:24:03
13楼
看看桥架现场。学习
回复
富强168
2013年12月13日 16:18:46
14楼
不错 非常好 了解 了
回复
wy_courage
2013年12月13日 16:44:58
15楼
不错 非常好 了解 了
回复
puhong5200
2013年12月20日 09:33:44
16楼
楼主,能给介绍下 伸缩节 变形缝处补偿装置
还有个问题 水平桥架 一段和竖井里的接地干线相连,那还有一个接地点应该如何选择,水平桥架内没有敷设扁钢。能不能接到就近的配电箱的接地排上!
新手请教!
回复
gmjust
2013年12月20日 10:31:33
17楼
非常不错,学习了
回复
放水发电
2013年12月20日 11:43:01
18楼
:victory::lol老施工做的,不错!
回复
kankanxuexue168
2014年05月21日 22:15:42
19楼
感谢楼主,学习中
回复
cywt
2014年05月22日 17:37:11
20楼
谢谢楼主分享。
回复
durreschen
2014年05月29日 20:58:34
21楼
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开