精品工程图片展示--桥架安装施工细部做法桥架:跨接表识,弯曲度一致 桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。


精品工程图片展示--桥架安装施工细部做法

桥架:跨接表识,弯曲度一致
103327a3yyp1hjzhbrcku0.jpg

103327w1fdrltjobmjkrmb.jpg

桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。
金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

跨接线压线处细部做法,如下:
103541lz4y6d6bbmkszoqw.jpg

103541zky6ppvcqp34nmrg.jpg
注意垫片及顺序及螺栓外露的长度及接地标识、螺栓的位置;不能用连接螺栓固定跨接线
螺栓的个数;压接位置,如下:
103839yghokbxmsu8tbnpk.jpg
破漆压接不够规范,没弹簧垫及平垫,如下:
103853p88ejqipgrdm3mhn.jpg
错误的压接,顺序不对,如下:
1039051gbqc478wwtnejjv.jpg
重要房间桥架的接地,如下:
1041191ewjxcpollnfzfea.jpg

104119ojptgqdummqrbmjy.jpg

104119evg3htgplcekepkr.jpg
桥架 母线防火泥封堵
104206iejlbquortdttnkq.jpg
电井内桥架接地及表识,如下:
104256lwmp3s4akxi4qgvx.jpg
桥架的安装:横平竖直,弯头处要平缓。当桥架分层时,最好用组合架。
桥架内部要加设防火封堵或加设防火包
钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。
桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米,垂直的为2米一个。
螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时,注意防电化措施。
注意转弯处支架的设置

配电室大型桥架要采用可调式组合支架大型工程桥架弯曲度要一致,如下:

104413salfoxghjczlylii.jpg

104414oxucdv6wzcdanoka.jpg
三通变径使用合理,如下:
104628iwcimpblpga8eobt.jpg

104628jygmumvfuuljh7lx.jpg

104628geeuw9a7zdqxkjpy.jpg

桥架与水管交叉处桥架在上,实在没法布置的在桥架上方要做一挡水罩,如下:

104949epcz4uxxfamzbu2p.jpg
桥架提早做在上,如下:

105010jrsfzwvkggd5z4ea.jpg
漂亮的桥架支墩,如下:
105033flwp4zrpmhctcwxn.jpg
强调点:
梯式节镀锌金属桥架本体除了连接板用不少于2个防松垫圈来跨接外,桥架也应不少于2处与接地干线相连接,同时需单设接地干线与所有支架可靠相连接来达到可靠接地。南方地区一般做接地扁铁跟桥架一起。

2013年06月03日 08:51:08
2楼
学习了!非常感谢楼主提供!!!:)
回复
wcjqqq
2013年06月03日 08:55:48
3楼
补充一句!看到前面几张图纸,考虑接地的有效性,导电带和接线鼻压接后,应搪锡处理!
回复
lz19870501
2013年06月03日 10:03:08
4楼
回复
mqli2004
2013年06月03日 10:17:01
5楼
谢谢楼主,非常不错,楼主辛苦,学习了
回复
老头子
2013年06月03日 13:05:17
6楼
学习了,不错。
回复
robinyzj
2013年06月29日 10:36:18
7楼
感谢楼主,学习中
回复
udoec101
2013年09月28日 10:19:32
8楼
电缆桥架是由拉挤玻璃钢型材组装而成,适用于电力电缆、控制电缆、照明电缆及配件等。
回复
d_jone
2013年11月07日 10:54:52
9楼
好贴,学习了,谢谢分享
回复
ilovemymail
2013年11月13日 17:45:42
10楼
排的非常到位!
回复
gjznkj
2013年11月13日 18:49:19
11楼
学习了!非常感谢楼主提供
回复

相关推荐

APP内打开