地脚螺栓一般都是土建单位埋,钢结构厂家出图,他们有时能把地脚螺栓的位置转了90度,等复查时,已经来不及了;还有尺寸偏差给你来个偏移50~100mm也不稀奇。真是汗颜的现场啊!都不知道在现场的监理工程师都在做什么!佩服!土建单位做基础就首先应该看明白图纸,不明白的地方就应该向钢结构单位咨询,钢结构单位难道还要去现场给他们实际指导吗,有个书面的交底,已经是很给面子了,土建单位要是连图都看不明白干脆就给人家砸了重浇吧,钱我看也别指望要了!!
地脚螺栓一般都是土建单位埋,钢结构厂家出图,他们有时能把地脚螺栓的位置转了90度,等复查时,已经来不及了;还有尺寸偏差给你来个偏移50~100mm也不稀奇。真是汗颜的现场啊!都不知道在现场的监理工程师都在做什么!佩服!土建单位做基础就首先应该看明白图纸,不明白的地方就应该向钢结构单位咨询,钢结构单位难道还要去现场给他们实际指导吗,有个书面的交底,已经是很给面子了,土建单位要是连图都看不明白干脆就给人家砸了重浇吧,钱我看也别指望要了!!
请问一个问题,直径40mm的地脚螺栓 规范允许的偏差范围是多少,我查了很多规范都没有这么大直径的,如果如上面所说偏移50~100mm那该如何处理?? 拜求!!!
说句题外话,现在的施工真是不敢恭维,也可能是正好都被我遇上了。给大家讲个笑话,本来是有两个不一样大的车间,可是甲方自作聪明的把小车间的基础锚栓也按着大车间的做了,结果整整转了90度,人家还给了一个比较“合理”的解释说这样是为了安全(因为大车间的基础要比小车间的大),并且轴线还给弄错了,比图纸竟然多出20cm,当时我都不知道说什么了!
34楼
把帖子顶起来
回复
35楼
当然重做比较靠普,植筋的费用也不低哦
回复
36楼
1:最直接的办法是砸掉,偏差太大了,通过扩孔消除不了多少;
2:如果设计及监理都同意,可以将锚栓割掉,上面加块钢板与锚栓塞焊(相当于预埋板),柱子下加块过渡板(塞焊短锚栓)再与柱底板连接;
回复
37楼
路过学习!
回复
38楼
一定要砸掉重做,这样的业主不给个教训不行啊
回复
39楼
guanqiyun 发表于 2013-5-30 10:05 增设钢板,锚栓与钢板连接,然后柱子再与钢板连接08年我经手的一个工程就是这样操作的,增加费用当然由土建施工单位承担。
回复
40楼
砸、砸、砸、砸掉重做
回复
41楼
增设钢板,必要时增加植筋,锚栓与钢板植筋连接,增加螺杆与钢板连接。前提是基础短柱够大。
回复
42楼
我们这都是把孔扩大,有时都把底座板都割开了
回复
43楼
我刚碰到一个工程,地脚螺栓预埋在地下室顶板的,但是没好好复核,共4个螺栓,有两个螺栓位置错误,不知道怎么处理比较好?
回复