焊接钢管壁厚问题
qingwen212
qingwen212 Lv.3
2013年05月22日 14:57:10
来自于防雷减灾
只看楼主

工地使用的消防穿线管是焊接钢管,请问焊接钢管的壁厚有什么要求吗 ?查的资料有说15的就要3mm厚,感觉不靠谱,人工玩不动啊,哪位高手有规范吗?另外32口径以下丝接然后圆钢跨接可以吗?

工地使用的消防穿线管是焊接钢管,请问焊接钢管的壁厚有什么要求吗 ?查的资料有说15的就要3mm厚,感觉不靠谱,人工玩不动啊,哪位高手有规范吗?另外32口径以下丝接然后圆钢跨接可以吗?
免费打赏
dianqipanli
2013年05月22日 20:54:45
2楼
-----------------------钢管规格(允许偏差---+12%;-15%)-----------------
公称口径-------------------------壁厚(普通钢管)---------------壁厚(加厚钢管)--------------------
mm-----------------------------------mm----------------------------------mm--------------------------
15------------------------------------2.75---------------------------------3.25-------------------------
20------------------------------------2.75----------------------------------3.50-----------------------
25------------------------------------3.25----------------------------------4.00------------------------
32------------------------------------3.25----------------------------------4.00--------------------
40-------------------------------------3.5-----------------------------------4.25-----------------------
50-------------------------------------3.5------------------------------------4.5------------------------
80-------------------------------------4.0-------------------------------------4.75-------------------------
100------------------------------------4.0-------------------------------------5.00--------------------------
回复
qingwen212
2013年05月24日 14:36:10
3楼
人工弯管能弯动吗?
回复

相关推荐

APP内打开