厂房消火栓布置遇到难题请教各位
ketty010
ketty010 Lv.4
2013年05月22日 11:42:44
只看楼主

本帖最后由 灰主流 于 2013-5-22 11:42 编辑 有一个加工车间需设室内消火栓系统。车间见附图(平面图中大圆是为确定消火栓的保护面积而画的)。简要介绍如下:车间长60.48米,宽54.48米,高度6.0米。选用25米的水带,由于水带弯曲形成的折减系数采用0.8,则消火栓的保护范围:25*0.8+(6-1)=25米,按此在车间周围布置消火栓后,车间中央却保护不到。请教如何解决?是不是在车间中央加设地下式消火栓?

本帖最后由 灰主流 于 2013-5-22 11:42 编辑

有一个加工车间需设室内消火栓系统。图看不清楚的话,大家下载一下CAD版本的帮忙看看这么解决:谢谢谢谢谢谢!


3.jpg


4.jpg

fa29032862cc9cbe4e0f.rar
252 KB
立即下载
免费打赏
liyaoxuan114
2013年05月26日 15:21:32
22楼
可以布置在柱子上吧,应该中央也有柱子吧。
回复
1860163
2013年05月27日 11:07:31
23楼
中间再加两个搞定
回复
sky019
2013年05月27日 14:48:55
24楼
中间的立柱上可以放消火栓。重新布置一下消火栓,这样会更合理,而且也会为业主省钱的。
回复
ccr0036
2013年05月27日 22:30:31
25楼
不会啊
回复
polokoa
2013年05月28日 07:03:26
26楼

路过,学习了!!!!!!
回复
wqwsn99
2013年05月28日 16:14:54
27楼
学习啦,谢谢楼主
回复
君临天下
2013年05月28日 19:22:27
28楼
消防栓项的开启面应朝外.地下室消火栓在仓库里面可能储藏了物品不可能看到,更有消火栓的保护半径应计算确定
回复
zp_ks
2013年05月29日 08:38:57
29楼
怎么计算半径的可以看建筑给排水教科书,或者是给排水技术措施-2009,P223-225页都有的,具体数值具体的案例具体计算,个人认为按25米是最稳妥的,从楼主的建筑剖面图来看,并不是网架结构,中间不是有2排柱子吗,干嘛不放在柱子上安装呢
回复
fairyfly
2013年05月29日 08:45:16
30楼
25m的保护半径太保守了,可以适当取得大点。