厂房消火栓布置遇到难题请教各位
ketty010
ketty010 Lv.4
2013年05月22日 11:42:44
只看楼主

本帖最后由 灰主流 于 2013-5-22 11:42 编辑 有一个加工车间需设室内消火栓系统。车间见附图(平面图中大圆是为确定消火栓的保护面积而画的)。简要介绍如下:车间长60.48米,宽54.48米,高度6.0米。选用25米的水带,由于水带弯曲形成的折减系数采用0.8,则消火栓的保护范围:25*0.8+(6-1)=25米,按此在车间周围布置消火栓后,车间中央却保护不到。请教如何解决?是不是在车间中央加设地下式消火栓?

本帖最后由 灰主流 于 2013-5-22 11:42 编辑

有一个加工车间需设室内消火栓系统。图看不清楚的话,大家下载一下CAD版本的帮忙看看这么解决:谢谢谢谢谢谢!


3.jpg


4.jpg

fa29032862cc9cbe4e0f.rar
252 KB
立即下载
免费打赏
david200901050
2013年05月24日 10:55:37
12楼
学习啦;谢谢
回复
rat110
2013年05月24日 14:21:52
13楼
中间可以放的啊 而且你放的消火栓都不对
回复
心平气和1118
2013年05月24日 14:51:14
14楼
路过,学习了!!!!!!
回复
大叔治水
2013年05月24日 19:44:34
15楼
沿厂房柱布置更合理。折减系数取小了。保护半径在29米左右!消防栓项的开启面应朝外
回复
nj1121
2013年05月24日 23:45:07
16楼
厂房中间都有钢柱子,直接布柱子上,你这样很浪费的
回复
wdmxszq
2013年05月25日 11:02:18
17楼
学习了 谢谢
回复
craft0001
2013年05月25日 17:05:11
18楼
wxh_198908 发表于 2013-5-23 10:31 你纯属瞎搞,消火栓保护半径才那点?认真算一下,一般消火栓都是按保护半径28m,布置的,中间那么多柱子你不 …同意~厂房里面一般不会布置成地下式的吧
回复
longweijianxian
2013年05月25日 20:44:57
19楼
不错,听听大家的意见~~~~~~~~~~~~~~~
回复
孙中平
2013年05月25日 22:47:27
20楼
新手学了了
回复
wdmxszq
2013年05月26日 08:40:17
21楼
学习了 谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开