厂房消火栓布置遇到难题请教各位
ketty010
ketty010 Lv.4
2013年05月22日 11:42:44
只看楼主

本帖最后由 灰主流 于 2013-5-22 11:42 编辑 有一个加工车间需设室内消火栓系统。车间见附图(平面图中大圆是为确定消火栓的保护面积而画的)。简要介绍如下:车间长60.48米,宽54.48米,高度6.0米。选用25米的水带,由于水带弯曲形成的折减系数采用0.8,则消火栓的保护范围:25*0.8+(6-1)=25米,按此在车间周围布置消火栓后,车间中央却保护不到。请教如何解决?是不是在车间中央加设地下式消火栓?

本帖最后由 灰主流 于 2013-5-22 11:42 编辑

有一个加工车间需设室内消火栓系统。图看不清楚的话,大家下载一下CAD版本的帮忙看看这么解决:谢谢谢谢谢谢!


3.jpg


4.jpg

fa29032862cc9cbe4e0f.rar
252 KB
立即下载
免费打赏
小小法师
2013年05月22日 16:46:02
2楼
首先,保护半径计算错误。
厂房为大空间,折减系数可以取0.9。
还有一个疑问,厂房中间没有柱子吗?可以布置在柱子上。
回复
云飘飘
2013年05月23日 07:42:08
3楼
保护半径计算时有没有考虑水柱长度,一般情况下消火栓保护半径大约为29米左右。
回复
wxh_198908
2013年05月23日 10:31:44
4楼
你纯属瞎搞,消火栓保护半径才那点?认真算一下,一般消火栓都是按保护半径28m,布置的,中间那么多柱子你不放在柱子,非得放在四周!!!:lol
回复
奥贝蒂
2013年05月23日 11:00:16
5楼
你这顾虑是多余的。
回复
ljx1107
2013年05月23日 11:34:44
6楼
你还是放中间吧,省好多消火栓呢!
回复
lichangan1000
2013年05月23日 12:02:43
7楼
一看就初学者。哈哈
回复
szg169
2013年05月23日 12:56:11
8楼
路过,学习了!!!!!!
回复
song15157
2013年05月23日 15:00:43
9楼
回复
yssdhnmd
2013年05月23日 15:15:18
10楼
消火栓放的方向都有错的!现在的人啊
回复
边缘平台
2013年05月24日 08:05:11
11楼
根据厂房使用性质,危险等级及布局,在划分防火分区的情况下,中间设置消火栓。
回复