本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-22 22:43 编辑 一、 工作任务 1. 试完成某幼儿园 6 层条式砖混结构楼的软弱地基处理。 2. 工程概况 该幼儿园拟建活动楼场地位于汾河的河漫滩地带,该楼为 6 层条式砖混结构,该建筑全长 46m ,宽 30m ,建筑面积 8280 ㎡,层高
一、 工作任务
1. 试完成某幼儿园
6
层条式砖混结构楼的软弱地基处理。
2. 工程概况
该幼儿园拟建活动楼场地位于汾河的河漫滩地带,该楼为
6
层条式砖混结构,该建筑全长
46m
,宽
30m
,建筑面积
8280
㎡,层高
3m,
檐口高度
18m
,基础采用钢筋混泥土条形基础,基底宽度
2m
,底板厚度根部为
500mm
,端部为
300mm,
基础梁截面为
400mm×600mm,基础处理深度为2m。
3. 地质条件
根据工程地质勘探资料得知,该工程施工深度范围内地层土质分布情况如下:室外地面标高为-0.60m,地面以下-0.50m~-1.0m为杂填土;基础埋深为2m对应的地基持力层为厚度超过9m的高压缩性塑态的淤泥质土,基底标高为-2.6m;地基持力层的承载力特征值为60kPa。地下水位深度在地面以下2.86m处。
4. 地基处理方案及要求
经过反复比较技术经济指标,最后确定该地基处理方案采用水泥土搅拌桩,桩长9m,桩径600mm,桩位布置如图1-2所示。要求对该地基进行科学合理、安全经济的处理方案,并且保文明施工,施工时间为4月份。并要求处理后的人工复合地基承载力不低于150kPa。
二、 工作项目
(一)地基处理施工前期的准备
1. 技术准备
收集并熟悉相关图纸及规范。主要有产地工程地质勘探报告;装位平面布置图;地基与基础设计规范;地基与基础工程施工验收规范。
2.材料、器械准备
材料主要有
42.5
级硅酸盐水泥,
14
毫米钢筋,碎石,灰浆
器械主要有深层搅拌机;灰浆搅拌机;高压泵;水准仪;铁锤;铁钉;铁锹;工程线;起吊设备;电器控制柜等
3.
作业准备条件
①组织三通一平的作业准备工作,即水通,电通,道路通
.
场地平整。
②组织地基勘察:由建设,勘察,设计单位洽商地基处理方案。完成后有监理,设计施工三方复验认可。根据设计要求水灰比试配砂浆,并进行检验合格。施工控制网点检查完好。
(二)、地基处理施工工艺流程规划
定位放线———桩架就位———桩钻对准———下钻———喷搅提升———二次下钻————二次喷搅———桩架移位。
注:桩深
9
m
(三) 地基处理施工组织实施
(1) 水泥浆的配置
按设计要求拌置水泥浆水泥渗入量宜为被加固土重的
16%
,水灰比为
0.5
,待压浆前将水泥浆倒入集料斗备用
(2) 定位
起重机或塔架将搅拌机吊到指定桩位进行对准,使导向架和钻杆均保持与地面垂直。
(3)
预拌下沉
待搅拌机冷却水循环正常后,启动搅拌机电机,沿导向架搅拌切土下沉到桩长的设计底标高,下沉速度可由电机电流监测表控制,工作电流不宜大于
70A
,下沉速度一般为
0.7~1m
每分钟。当下沉速度太慢时,可从抽浆系统补给清水,以便钻入。
(
4
)喷搅提升
搅拌机头下降到设计深度后,开启灰浆泵,将水泥浆通过输浆管压入地层中,边喷浆、边搅拌、边提升钻机顶标高,提升速度为
0.6~0.7m
没分钟。
(
5
)重复搅拌下沉,重复喷搅提升
(
6
)清洗
注入适当清水,清洗管道内的残存水泥浆及搅拌头泥土。
(
7
)桩架移位
成桩后将桩架移到下一桩位。
(
四
)
地基工程质量
(1
)施工时设计停浆面一般应高出基体标高
0.5m
,开挖时应将该质量较差段挖去。
(
2
)桩位偏差不应超过
50mm
,垂直偏差不应超过
0.5%
,桩径偏差不应超过
4%
。
(
3
)灰浆应搅拌均匀,停止时间不宜超过
2h
且不得离析。
(
4
)应用流量泵控制输浆速度,使流量泵出口压力保持在
0.4~0.6Mpa
并进行连续泵送。
(
5
)应根据设计要求通过成桩实验,确定搅拌桩的配合比等施工参数和施工工艺。
(
6
)应喷浆座底
30s
,使浆液完全到达桩端,保证桩端质量。
(
7
)如因故停工,徐将搅拌机下沉到停浆点下
500mm
,到恢复喷浆后再次提升;若停机超过
3h
,宜对设备进行清洗。
(
8
)施工过程中应有专人记录。
(9)
对于地质条件不好的地段(地质勘查报告中已标出),使用
14mm
的钢筋切两段,即每根
4.5m
。每根桩放
4
段。
`
三、安全、环保、文明控制措施
(一) 环境保护措施
1.水泥和细颗粒的散体材料应该库存或着库存,防止质量问题和环境污染。
2.运输散体材料和土渣时,必须遮盖或在上面洒少许的水,以防扬尘,并不得沿途遗撒。
3.施工现场应指定专人洒水降尘和清理浮土。
4.施工中的废水、废浆必须排入事先安排好的沉淀池中,不得随意排放。
5.施工时应采取降噪措施,减少扰民,钻孔时,钻出的泥土要及时运走,保持场地平整。
6.雨期作业时,要做好相应的排水措施,确保场地无积水。
(二)、安全措施
1.专业工种(钻机司机、装载司机、电工、信号工、钢筋工、混泥土工、吊车司机等)必须持有上岗证。
2.钻机及其配套的电动机、卷扬机、内燃机、液压装置等操作,应执行国家现行标准《建筑机械使用安全技术规程》的规定。
3.卷扬机钢丝绳要处于润滑状态,防止干摩擦。
4.钻机作业中,电缆应有专人负责收放;如遇停电,应将控制器处于零位,切断电源,将钻头接触地面。
5.作业后应及时清除器械上的泥土,需将钻头下接触地面,各部位制动主,切断电源。
6.树立好各种施工标志和警示标志。
7.进入施工现场必须带好安全帽,穿好工作服,佩戴工作证。
四、地基处理工程验收与评估
(一)、对施工工艺及过程进行评估:看施工工艺师否合理,施工过程是否连续、有效。
(二)、对固定后的人工复合地基进行检测
1.对桩体几何参数的检验:桩位、桩径、桩长、垂直度、桩体完整性。
2.对桩体力学性能的检测:桩体强度、桩体弹性模量、复合地基承载力。
3.评定加固效果:根据检测结果对地基进行综合评估,确定是否达到规定要求指标,进而判断地基处理是否合格。
五、地基处理工程资料整理
详细整理地基处理全过程的施工资料,分类存档,以备查阅。
(一)、地基处理施工图纸、地质勘探资料。
(二)、水泥、外加剂的出场合格证及复验报告。
(三)、各工程的施工记录。
(四)、地基处理各分项工程检验批质量验收记录。