不同墙高挡墙如何衔接
gst6826
gst6826 Lv.2
2013年05月20日 16:58:46
来自于道路工程
只看楼主

我设计了一段挡墙,但由于3m衡重式路肩墙直接过渡到10m衡重式路肩墙(襟边和埋深要求埋深挡墙)是否合适呢?是否要考虑在衔接位置设置伸缩缝?还是3m和10m之间设置其他尺寸高挡墙过渡一下呢?请教各位大侠指点。还有一个问题是不同墙高挡墙分段时一般最小多少m呢?比如4m高挡墙长3m接6m高长10m挡墙是否便于施工呢?3m长是否偏短呢?

我设计了一段挡墙,但由于3m衡重式路肩墙直接过渡到10m衡重式路肩墙(襟边和埋深要求埋深挡墙)是否合适呢?是否要考虑在衔接位置设置伸缩缝?还是3m和10m之间设置其他尺寸高挡墙过渡一下呢?请教各位大侠指点。
还有一个问题是不同墙高挡墙分段时一般最小多少m呢?比如4m高挡墙长3m接6m高长10m挡墙是否便于施工呢?3m长是否偏短呢?
免费打赏
那年青春
2013年05月20日 20:08:02
2楼
地形高差这么大?即便是实际地形是这样,施工的时候很可能也会破坏掉原地形,到时候现场再调整也行。最好挡墙基础部分上下能搭接住,如果地形图不是非常精准基础埋深一点只有好处没有坏处,毕竟挖基坑过程中不可能直上直下那么齐整。不同高度之间需要设置沉降缝,不管多长,除非基底是坚硬的岩石。3m分段的确稍微偏短,施工倒是没有影响,如果能搞到5米以上尽量调整一下,当然不调整也没太大关系,能通过计算就行。个人浅见,欢迎拍砖。
回复
城市猎人
2013年06月06日 09:42:58
3楼
楼主这个后来是怎么处理的
墙顶怎么顺接的?
3米墙高和10米墙高的墙顶宽度一样吗:hug:
回复
城市猎人
2013年06月06日 09:43:23
4楼
求解惑
求处理图:lol
回复
jianmul
2013年06月06日 21:00:02
5楼
:hug::hug::hug::hug::hug::hug:
回复
小和尚
2013年06月06日 22:42:40
6楼
城市猎人 发表于 2013-6-6 09:42 楼主这个后来是怎么处理的墙顶怎么顺接的?3米墙高和10米墙高的墙顶宽度一样吗3米和10米顶宽肯定不一样,不同高度挡墙顶宽不一样,有个挡墙标准图,这个得去查一查,顺接处由于挡墙基础埋深和顶宽不同,需要设置沉降缝!只是比较短一节挡墙对施工进度和材料有一定影响
回复
土里巴人
2013年06月09日 22:19:27
7楼
即然是路肩墙,墙顶外边线是在一条线上哟。3米与10米,不会有这样的地形嘛,除非是两者之间有陡坎,否则一般不会有这种情况。
回复
bdxcy688
2013年07月16日 11:20:57
8楼
交接处采用沉降缝分开。
回复
qiuxh
2013年07月17日 16:05:36
9楼
挡土墙一般10~15米长度设沉降缝,遇地形、地质变化较大的要加设。3米高挡墙与10米高挡墙相接,如果长度大于10米,应设沉降缝;若二者长度均不足10米,同时地基若为基岩,可不设沉降缝。
回复
wswlsl222
2013年10月03日 21:02:02
10楼
做沉降缝,外立面做平,可以错台
回复
wa123wd
2013年10月16日 21:28:40
11楼
好像直接设置沉降缝就可以了,3m也行呢,长度也还好呢,只是短的挡墙不要太高呢