【求助】 关于封闭楼梯间
dadahutulong
2013年05月20日 13:46:54
只看楼主

麻烦为下,这个是丁类工厂的封闭楼梯间,在休息平台的位子设置卫生间,那么这个卫生间的门设置,违反消防规范“除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口(住宅的楼梯间前室除外);”这一条不?

麻烦为下,这个是丁类工厂的封闭楼梯间,在休息平台的位子设置卫生间,那么这个卫生间的门设置,违反消防规范
“除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口(住宅的楼梯间前室除外);
”这一条不?

11.png

免费打赏
lujunfei
2013年05月23日 22:34:32
12楼
本帖最后由 lujunfei 于 2013-5-23 22:37 编辑

是封闭楼梯就不行这样,其实非封闭楼梯间(疏散楼梯)也不行。
回复
奥贝蒂
2013年05月24日 08:17:03
13楼
知道不行就不要这样做。
回复
daozuihou10000
2013年05月24日 09:21:54
14楼
不行不行,肯定不行
回复
lwh88082009
2013年05月24日 11:41:27
15楼
估计不行 老哥
回复
lwj9898
2013年05月24日 13:59:07
16楼
丁类厂房可以不做封闭楼梯间,你这个图可以理解成非封闭楼梯间加个门(不要做防火门),这样就不违反规范了,当然你楼梯间不设门,也可以。
回复
foreverzoom1
2013年05月24日 14:36:20
17楼
你的厂房是多层,防火等级二级以上的话,楼梯间可以不用做封闭的
回复
wujiafu2013
2013年05月24日 16:29:27
18楼
你头被驴提坏了,这图明显不行!楼梯门都影响疏散了,还设卫生间到楼梯臭死你!
回复
jiaoluode
2013年05月24日 17:51:45
19楼
把卫生间放到右边,往左边是楼梯,行不行?
回复
logee1977
2013年05月25日 18:43:07
20楼
无论是封闭还是不封闭都不允许。
回复
小星星闪闪
2013年05月26日 10:07:30
21楼
xuriqing 发表于 2013-5-22 20:28 肯定不行,这条规范可没分类说丁、戊类建筑除外都是规范说了算
回复

相关推荐

APP内打开