环网柜的问题
我是地瓜
2013年05月18日 22:32:59
只看楼主

本帖最后由 我是地瓜 于 2013-5-18 22:35 编辑 请问,图中两个接地各是撒作用呢??

本帖最后由 我是地瓜 于 2013-5-18 22:35 编辑

请问,图中两个接地各是撒作用呢??

QQ图片20130518223219.jpg

免费打赏
fitman
2013年05月18日 23:33:05
2楼
这个表示熔断器开断时会触发负荷开关打开并接地。
回复
dessertstone
2013年05月19日 00:11:38
3楼
楼上正解 接地以方便更换熔断器
回复
zsphn6666
2013年05月20日 09:39:38
4楼
看系统图好像不是环网柜吧。
回复
红苹果
2013年05月20日 10:08:03
5楼
联锁关系,熔断器熔断,负荷开关分,接地极接地刀闸合。。
回复
老头子
2013年05月20日 10:22:16
6楼
同意楼上的见解。
回复
qf76882479
2013年05月20日 14:51:21
7楼
学习了,谢谢
回复
kk_weilianggang
2013年05月22日 15:41:10
8楼
是这样,开关有三个位置,合、分、接地位置,是一个整体来着。然后熔丝下面还有一套接地开关。当负荷开关的操作到接地位置时接地开关同时接地。