小区配电室配置问题
ziyou616
ziyou616 Lv.4
2007年09月07日 13:29:51
只看楼主

各位大侠:小弟在这里紧急求助,小弟这有个工程9个小高层,两个五层,两个六层,两个三层,总建筑面积在10万平米左右,现在准备自己管理配电系统,选用3台800KVA的干式变压器,具体的高低压柜选用什么品牌的性价比比较核算?并且需要注意哪些问题?谢谢

各位大侠:小弟在这里紧急求助,小弟这有个工程9个小高层,两个五层,两个六层,两个三层,总建筑面积在10万平米左右,现在准备自己管理配电系统,选用3台800KVA的干式变压器,具体的高低压柜选用什么品牌的性价比比较核算?并且需要注意哪些问题?谢谢
免费打赏
lishuaidq
2007年09月07日 13:53:16
2楼
华鹏集团的。。应该可以,关键是里面的零件,要ABB或者施耐德的就可以了
回复
daiyong8532
2007年09月07日 13:58:06
3楼
总配电负荷要达到6000KVA,所以要建三个变电所.
回复
tengwei520
2007年09月07日 14:16:51
4楼
变压器选择华鹏或者钱江都可以,都是国内知名品牌,至于断路器之类的选择正泰,好点的就用施耐德,西门子或者ABB
回复
lliujz
2007年09月07日 14:23:56
5楼
三台800kVA
容量不够。
回复
ziyou616
2007年09月07日 14:45:18
6楼
三台800KVA不够吗?这个容量是电业局给的,并且他的无功补偿已经达到30%,是不是有点大啊?还有就是里面的断路器用那么好的吗??
回复
yinhuixiayan2004
2007年09月07日 16:01:11
7楼
高压就用施耐德,西门子或者ABB, 底压好点也是ABB\施耐德,国产货也可以
回复
ziyou616
2007年09月08日 14:48:39
8楼
国产货用什么比较好???谢谢
回复
whb8631
2007年09月09日 00:28:49
9楼
支持国产
回复
ever_po
2007年09月10日 15:02:00
10楼
低压用常熟开关的CW1或CM1系列开关比较好
回复
jianmei21
2009年04月25日 17:05:38
11楼
局外,……配电室都是个个小区自己配的吗?就是说一个用电单元需要的时候就去配一个?那一般多大规模的建设开始自己设配电室呢?
回复