住宅封闭楼梯间+消防电梯前室
wasj563
wasj563 Lv.3
2013年05月18日 10:09:47
只看楼主

高规有一条18层的纯住宅设封闭楼梯间,而且可以开窗自然排烟。如果这个楼梯间开门通向消防电梯前室,那么这个前室定位为合用前室?楼梯间定位为防烟楼梯间?



高规有一条18层的纯住宅设封闭楼梯间,而且可以开窗自然排烟。如果这个楼梯间开门通向消防电梯前室,那么这个前室定位为合用前室?楼梯间定位为防烟楼梯间?

w4202
2013年05月20日 17:04:25
2楼
我理解是这样的。防烟楼梯间涵盖封闭楼梯间
回复
sany119
2013年05月24日 11:32:48
3楼
不要这样理解吧,还是前室就理解为消防电梯前室,楼梯间就是封闭楼梯间。
不然理解为合用前室的话一是面积要求增加了,二是开窗面积要求增加了。
在现在做方案死控制公共面积的条件下,理解为合用前室就很可能达不到规范要求了。
不知道理解得对不对
回复
wasj563
2013年06月08日 15:13:01
4楼
我也认为是封闭楼梯间,消防电梯前室····
回复
ylyyt520
2013年06月08日 17:17:57
5楼
嗯,挺好的
回复
木子浪人
2013年09月04日 07:40:13
7楼
合用前室指的是防烟楼梯间的前室和消防电梯的前室合二为一。你既然是封闭楼梯间,无前室,怎么可以定义为合用楼梯间
回复
tengchongsky
2013年09月05日 14:35:33
8楼
封闭楼梯间无前室的概念
回复
xiegh11
2014年02月22日 13:43:18
9楼
谢谢楼主分享提供。
回复
林发财
2016年05月26日 12:27:04
10楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开