变压器(Dy11d0)输出线电压相同相电压不同原因
yaotao1117
yaotao1117 Lv.9
2013年05月15日 17:01:59
只看楼主

变压器(Dy11d0)输出线电压相同相电压不同原因。变压器是3750KVA的10\0.575KV的输出电压线电压是581V平衡的为什么A.B.C相对地电压不平衡,相差5~10V.菜鸟求助!

变压器(Dy11d0)输出线电压相同相电压不同原因。
变压器是3750KVA的10\0.575KV的输出电压线电压是581V平衡的为什么A.B.C相对地电压不平衡,相差5~10V.
菜鸟求助!
免费打赏
zsphn6666
2013年05月15日 17:20:43
2楼
用变比测试仪测一下变比看一下误差是否在允许范围内。
回复
cibeidebishou
2013年05月15日 20:42:29
3楼
估计是Y侧接地不良,线电压平衡的话绕组应该没问题。存在匝间短路肯定线电压也会改变的。
回复
zht62652379
2013年05月15日 21:43:35
4楼
来学习一下
回复
xrg885
2013年05月15日 22:07:20
5楼
那是正常的,允许的,学习。