基础垫层请教
nuanshuiping
nuanshuiping Lv.12
2013年05月14日 19:30:27
来自于砖混结构
只看楼主

我在很多图纸基础说明力某例子说道:地基开挖到持力层,持力层承载力为160Kpa,做2m的37灰土,要求处理后的承载力为180KPa。这个相差20Kpa,能用公式算出来吗?换垫层后垫层的承载力是通过哪个公式求得的?谢谢大家啊



我在很多图纸基础说明力某例子说道:地基开挖到持力层,持力层承载力为160Kpa,做2m的37灰土,要求处理后的承载力为180KPa。这个相差20Kpa,能用公式算出来吗?换垫层后垫层的承载力是通过哪个公式求得的?谢谢大家啊
免费打赏
anjbh
2013年05月14日 22:08:15
2楼
你说的应该是基础换填做法,是作为一种设计要求,其承载力不能低于本土承载力,一般按照设计要求去做,通过载荷板试验检查验证。属于人工处理,为安全起见提高要求。
回复
nuanshuiping
2013年05月14日 22:18:23
3楼
anjbh 发表于 2013-5-14 22:08 你说的应该是基础换填做法,是作为一种设计要求,其承载力不能低于本土承载力,一般按照设计要求去做,通过 …再是人为的提高,也不能凭空提高吧。我记得换垫层哪怕换的再厚,地基承载力应该还是持力层的力
回复
davyzhang6509
2013年05月17日 14:18:35
4楼
垫2米提高20!混乱了!
回复
jourer
2013年05月17日 14:37:47
5楼
提高20是没有问题的,但是埋深修正系数不能取太高。这种做法是得不偿失的。
回复
天三
2013年05月23日 08:41:12
6楼
通过2米厚灰土,扩大了基础扩散角。
回复
结构老卢
2013年06月09日 10:12:23
7楼
这个是利用者两米的承载力,下面的160那一层作为软弱下卧层来验算,这个可以实现通过压实系数来预控,最终通过载荷试验验证
回复