我单位现施工一工程,建筑面积13000平方米,全现浇混凝土框架结构,基础为灰土灌注桩,基础主梁为东西方向;南北方向跨度为7.8米,东西方向跨度为5米;我单位在施工至三层顶时,二层梁在南北方向跨中两侧出现了纵向对称裂缝,缝起梁顶侧面向下止梁高的四分之三处。裂缝宽度约为0.2毫米。二层梁的拆模强度为80%。二层多道南北方向的梁都有,纵缝为垂直于梁的方向,梁的跨度为7.8米,宽度为400毫米,混凝土的强度能够达到。
急请教各位为小弟分析裂缝原因,对结构影响如何,如需加固,加固方案如何;急盼!!!!!!!!
现在把该工程二层梁的部分图纸配筋情况发给大家,望大家帮帮小弟。
73楼
不够详细 不够具体 你们先去设计院请教吧
回复
74楼
zyb15023265759 发表于 2013-5-14 10:13 从图上看楼主的框架梁高600根据规范要求梁的腹板高度大于等于450,在梁的两侧面沿高度配置纵向构造钢筋,每 …有点门道,看着好像对的,我初学者
回复
75楼
配筋有问题,梁的设计好像也不对,初学者一枚:lol
回复
76楼
gewuzhizhi123 发表于 2013-5-14 09:10 如果裂缝出现在梁的侧面,可能是纵向构造钢筋不足所致。楼主二层600高的梁,板厚如果是120的画,构造构造钢 …梁600-120,480配置一边一根12间距勉强满足不大于200,但构造腰筋配筋率不满足0.1%。出现裂缝估计是箍筋不足
回复
77楼
做了快一年设计了,感觉碰到具体问题还是不懂如何解决
回复
78楼
:)~~~`~``~
回复
79楼
学习了 谢谢分享
回复
80楼
具体是那几根梁?不标出来没办法看出是哪儿出了问题。
另外,很多人说腰筋的问题,不敢苟同,腰筋与纵向裂缝没有直接联系吧
回复
81楼
鎴戞墍鍦ㄥ伐鍦颁篃鍑虹幇浜嗚繖鏍风殑闂锛屽垰鍒氬彂鐜帮紝鎴戞兂闂綘鎵
回复
82楼
浣犳墍瀛樺湪鐨勮缂濇湁娌$户缁彉澶
回复