我单位现施工一工程,建筑面积13000平方米,全现浇混凝土框架结构,基础为灰土灌注桩,基础主梁为东西方向;南北方向跨度为7.8米,东西方向跨度为5米;我单位在施工至三层顶时,二层梁在南北方向跨中两侧出现了纵向对称裂缝,缝起梁顶侧面向下止梁高的四分之三处。裂缝宽度约为0.2毫米。二层梁的拆模强度为80%。二层多道南北方向的梁都有,纵缝为垂直于梁的方向,梁的跨度为7.8米,宽度为400毫米,混凝土的强度能够达到。
急请教各位为小弟分析裂缝原因,对结构影响如何,如需加固,加固方案如何;急盼!!!!!!!!
现在把该工程二层梁的部分图纸配筋情况发给大家,望大家帮帮小弟。
63楼
我是来看看人家的答案的
回复
64楼
主梁有点偏小,而且跨度都很大,
回复
65楼
这个主要是结构问题 施工单位应该不会负太大责任
回复
66楼
这个最好有个照片啊
回复
67楼
这样的跨度,梁这样布置是合适的;
梁高稍微可以再考虑考虑。。。
出现这样的裂缝,可以断定温度引起的(是否设后浇带或者是缝,养护怎么样,混凝土自身配合比怎么样)
和设计本身没什么关系。
回复
68楼
风行者 发表于 2013-5-13 13:57 不懂裂缝这方面的,看其他怎么说才发现你抢沙发很积极啊
回复
69楼
应该是设计的问题,找设计单位看他们怎么整改
回复
70楼
fengkuangfly 发表于 2013-5-15 14:57 听老兄的描述,缝起梁顶侧面向下止梁高的四分之三处,梁中间上部开裂,基本可以排除是梁承载力有大问题。应 …同意,设计上也有问题,先找施工的原因,分析完了再找设计商讨
回复
71楼
fengkuangfly 发表于 2013-5-15 14:57 听老兄的描述,缝起梁顶侧面向下止梁高的四分之三处,梁中间上部开裂,基本可以排除是梁承载力有大问题。应 …有点道理!
回复
72楼
剪切破坏,构造设计偏小,或施工出现质量事故
回复