这混凝土梁产生纵向裂缝是什么原因
凯特你好
2013年05月13日 13:52:24
只看楼主

我单位现施工一工程,建筑面积13000平方米,全现浇混凝土框架结构,基础为灰土灌注桩,基础主梁为东西方向;南北方向跨度为7.8米,东西方向跨度为5米;我单位在施工至三层顶时,二层梁在南北方向跨中两侧出现了纵向对称裂缝,缝起梁顶侧面向下止梁高的四分之三处。裂缝宽度约为0.2毫米。二层梁的拆模强度为80%。二层多道南北方向的梁都有,纵缝为垂直于梁的方向,梁的跨度为7.8米,宽度为400毫米,混凝土的强度能够达到。

急请教各位为小弟分析裂缝原因,对结构影响如何,如需加固,加固方案如何;急盼!!!!!!!!

现在把该工程二层梁的部分图纸配筋情况发给大家,望大家帮帮小弟。
11.jpg

11.jpg

免费打赏
wx982468103
2015年09月14日 12:29:44
83楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,
每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。。。东西不错
回复
我是画图匠
2015年09月14日 12:38:59
84楼
每层都应该考虑裂缝!
回复
张叁疯
2016年10月11日 15:22:02
85楼
谢楼主分享
回复
qq_1401930783450
2016年10月12日 11:02:51
86楼
钢筋强度设计过高
回复
daemondeng
2016年10月18日 17:02:38
87楼
这种pkpm出图的设计人员 建议开除