你好,请教一下,板筋:6的三级钢换8的一级钢,可以替换吗?如果可以,应该怎样操作?
pengyi_fan
pengyi_fan Lv.2
2013年05月13日 02:14:14
来自于建筑施工
只看楼主

跪求,板筋:6的三级钢换8的一级钢,可以替换吗?如果可以,应该怎样操作?

跪求,板筋:6的三级钢换8的一级钢,可以替换吗?如果可以,应该怎样操作?
无间道
2013年05月13日 05:40:45
2楼
国家规范强制性条文规定,钢筋代换必须由设计确定并批准同意。
回复
天三
2013年05月13日 07:35:09
3楼
和设计沟通一下,等强代换应该可以的。
回复
mimosa33344
2013年05月13日 09:11:35
4楼
等面积代换是最基本的。
回复
甲方施工员
2013年05月13日 10:11:45
5楼
不能私下 自己代换 需要设计出意见
回复
保定小崔
2013年05月13日 16:34:52
6楼

我们在施工过程中经常遇有钢筋的品种或规格与设计要求不一致,此时应向设计单位提出申请,进行钢筋代换。设计院人员一般按如下原则代换:


1、等强度代换:当构件受强度控制时,钢筋可按强度相等原则进行代换,代换后的钢筋强度应大于或等于代换前的钢筋强度。


2、等面积代换:当构件按最小配筋率配筋时,钢筋可按面积相等的原则进行代换。


钢筋代换时,必须要充分了解设计意图和代换材料性能,并严格遵守现行混凝土结构设计规范的各项规定。钢筋代换后,必须按照原规范相关条文重新计算,


代换后的钢筋必须满足强度、配筋率、保护层、最小直径、间距、根数、锚固长度等相关要求。构件受裂缝宽度或挠度控制时,代换后还应进行裂缝宽度或挠度验算,以确保钢筋代换安全可行。楼主应按照程序进行钢筋代换...切莫自己按照主观意识进行...呵呵!!!


PS:原则上讲,钢筋代换后,构件的含钢量或者说配筋率大于等于原设计,必须验证是否是超筋构件,以避免引起事先无任何征兆的脆性破坏。

回复
crazyma
2013年05月13日 17:45:25
7楼
对,钢筋代换是要经过设计同意的
回复
土木清风
2013年05月15日 20:53:18
8楼
神神小飞猪 发表于 2013-5-13 09:11 等面积代换是最基本的。等面积不对了,应是等强(不同的钢筋等级),同时满足构造要求,需设计同意。
回复
ltm516547465
2013年06月02日 20:54:35
9楼
等面积代换
回复
扯淡的人
2013年06月04日 10:42:23
10楼
钢筋可以代换的好吧 代换公式的话 找下大学钢筋那一块的 书 里面就有 ·····
回复

相关推荐