跪求,板筋:6的三级钢换8的一级钢,可以替换吗?如果可以,应该怎样操作?
跪求,板筋:6的三级钢换8的一级钢,可以替换吗?如果可以,应该怎样操作?
我们在施工过程中经常遇有钢筋的品种或规格与设计要求不一致,此时应向设计单位提出申请,进行钢筋代换。设计院人员一般按如下原则代换:
1、等强度代换:当构件受强度控制时,钢筋可按强度相等原则进行代换,代换后的钢筋强度应大于或等于代换前的钢筋强度。
2、等面积代换:当构件按最小配筋率配筋时,钢筋可按面积相等的原则进行代换。
钢筋代换时,必须要充分了解设计意图和代换材料性能,并严格遵守现行混凝土结构设计规范的各项规定。钢筋代换后,必须按照原规范相关条文重新计算,
代换后的钢筋必须满足强度、配筋率、保护层、最小直径、间距、根数、锚固长度等相关要求。构件受裂缝宽度或挠度控制时,代换后还应进行裂缝宽度或挠度验算,以确保钢筋代换安全可行。楼主应按照程序进行钢筋代换...切莫自己按照主观意识进行...呵呵!!!
PS:原则上讲,钢筋代换后,构件的含钢量或者说配筋率大于等于原设计,必须验证是否是超筋构件,以避免引起事先无任何征兆的脆性破坏。