本文根据 建筑施工塔式起重机安装、 使用、 拆卸安全技术规程, 介绍了塔吊的基本规定、安拆和使用的要求 。各位一起加深下印象吧。 01 基本规定 1.塔式起重机安装、拆卸
本文根据 建筑施工塔式起重机安装、 使用、 拆卸安全技术规程, 介绍了塔吊的基本规定、安拆和使用的要求 。各位一起加深下印象吧。
01
基本规定
1.塔式起重机安装、拆卸 单位 必须具有从事塔式起重机安装、拆卸业务的 资质 ;
2.塔式起重机安装、拆卸作业应 配备下列人员 :
①持安全生产考核合格证书的 项目负责人和安全负责人、机械管理人员;
②具有建筑施工特种作业操作资格证书的 建筑起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工 等特种作业操作人员。
3.塔式起重机应具有特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明,并已在县级以上地方建设主管部门 备案登记 。
4.塔机启用前,应 检查下列项目 :
①塔式起重机的备案登记证明等文件;
②建筑施工特种作业人员的操作资格证书;
③制定专项施工方案;
④辅助起重机械的合格证及操作人员资格证书。
5.对塔式起重机应 建立技术档案 ,其技术档案应包括下列内容:
①购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、使用说明书、备案证明等原始资料;
②定期检验报告、定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累计运转记录等运行资料;
③历次安装验收资料。
6.有下列情况之一的塔式起重机 严禁使用 :
①国家明令淘汰的产品;
②超过规定使用年限、经评估不合格的产品;
③不符合国家现行相关标准的产品;
④没有完整安全技术档案的产品。
7.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时,应编制专项方案,并应采取防碰撞的安全措施。
任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合下列规定:
①低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的 塔身之间的距离不得小于2m;
② 高位塔式起重机的最低位置的部件 (或吊钩升至最高点或平衡重的最低部位) 与低位塔式起重机中处于最高位置部件 之间的垂直距离不得小于2m。
8.在塔式起重机的安装、使用及拆卸阶段,进入现场的作业人员必须佩戴安全帽、防滑鞋、安全带(高处作业必备)等防护用品,无关人员严禁进入作业区域内。 在安装、拆卸作业期间,应设置警戒区。
9.塔式起重机在安装前和使用过程中,发现有下列情况之一的,不得安装和使用:
①结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的;
②主要受力构件存在塑性变形的;
③连接件存在严重磨损和塑性变形的;
④钢丝绳达到报废标准的;
⑤安全装置不齐全或失效的。
10.塔式起重机使用时,起重臂和吊物下方严禁有人员停留;物件吊运时,严禁从人员上方通过。 严禁用塔式起重机载运人员。
02
安装
1.安装前应根据专项施工方案,对塔式起重机基础的下列项目进行检验确认合格后方可实施:
①基础标的位置、标高、尺寸;
②基础隐蔽工程验收记录和混凝土强度报告等相关资料;
③安装辅助设备的基础、地基承载力、预埋件等;
④基础的排水措施。
2.安装前应对安装作业人员 进行安全技术交底 。
3.自升式塔式起重机的 顶升加节应符合下列规定 :
①顶升系统必须完好;
②结构件必须完好;
③顶升前,塔式起重机下支座与顶升套架应可靠连接;
④顶升前,应确保顶升横梁搁置正确;
⑤顶升前,应将塔式起重机配平;顶升过程中,应确保塔式起重机的平稳;
⑥顶升加节的顺序,应符合使用说明书的规定;
⑦顶升过程中,不应进行起升、回转、变幅等操作;
⑧顶升结束后,应将标准节与回转下支座可靠连接;
⑨搭式起重机加节后需进行附着的,应按照先装附着装置、后顶升加节顺序进行,附着装置的位置和支撑点的强度应符合要求。
4. 雨雪、浓雾天气严禁进行安装作业 。安装时,塔式起重机最大高度处的风速应符合使用说明书的要求,且 风速不得超过12m/s 。
5.连接件及其防松防脱件严禁用其他代用品代用。连接件 及其防松防脱件应使用力矩扳手或专用工具紧固连接螺栓。
6.经 自检、检测 合格后,应由总承包单位组织出租、安装、使用、监理等单位进行 验收 ,合格后方可使用。
03
使用
1.塔式起重机的力矩限制器、重量限制器、变幅限位器、行走限位器、高度限位器等 安全保护装置不得随意调整和拆除,严禁用限位装置代替操纵机。
2.塔式起重机与架空输电线的安全距离应符合现行国家标 准《塔式起重机安全规程》 GB 5144 的规定。
3. 遇有风速在12m/s及以上的大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时, 应停止作业。 雨雪过后,应先经过试吊。 确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。夜间施工应有足够照明。
4.塔式起重机起吊前,应对吊具与 索具进行检查,确认合格后方可起吊; 当吊具与索具不符合相关 规 定的,不得用于起吊作业。
5. 在吊物载荷达到额定载荷的90%时 , 应先将吊物吊离地面200mm~500mm后 ,检查机械状况、制动性能、物件绑扎情况等。确认无误后方可起吊。 对于有晃动的物件,必须拴拉溜绳使之稳固。
6.物件起吊时应绑扎牢固,不得在吊物上堆放或悬挂其他物件;零星材料起吊时,必须用吊笼或钢丝绳绑扎牢固。 当吊物上站人时不得起吊 。
7. 标有绑扎位置或绑扎的物件,应按标明的位置编号, 钢丝 绳与物件的夹角宜为 45° -60 ° ,且不得小于 30 ° 。吊索与吊物棱 角之间应有防护措施;未采取防护措施的,不得起吊。
8.作业完毕后,应 松开回转制动器 。 各部件应 置于非工作状态 。 控制开关应 置于零位 ,并应 切断总电源 。
9.塔式起重机的主要部件和安全装置等应进行 经常性检 查,每月不得少于一次,并应有记录 ;当发现有安全隐患时,应及时进行整改。
10. 塔式起重机停用6个月以上的,在复工前应重新进行验收 ,合格后方可使用。
11.当塔式起重机 使用周期超过一年时 ,应 进行一次全面检查,合格后方可继续使用。
04
拆卸
1. 塔式起重机拆卸作业宜连续进行;当遇特殊情况拆卸作业不能连续进行时,应采取措施保证塔式起重机处于安全状态。
2.拆卸前应检查主要结构件、连接件、电气系统、起升机构、回转机构、变幅机构、顶升机构等项目。 发现隐患应采取措施,解决后方可进行拆卸作业。
3.附着式塔式起重机应 明确附着装置的拆卸顺序和方法 。
4.自升式塔式起重机每次降落前,应检查顶升系统和附着装置的连接等,确认完好后方可进行作业。
5.拆卸时应 先降节、后拆除附着装置 。