悬挂装置架设于建筑物或构筑物上,提升机 通过钢丝绳驱动平台沿立面上下运行的一种 非常设悬挂接近设备称 “高处作业吊篮 ”, 简称“吊篮”。 01 吊篮组成 一、悬吊平台 :四周装有护栏,用于 搭载作业人员、工具和材料进行高处作业的悬挂操作平台。1m—6m 任意组装。悬吊平台仅限二人同时工作。 二、悬挂机构 :架设于建筑物或构筑物上,通过钢丝绳悬挂悬吊平台的机构。前梁伸出量调节范围1100-1700mm 。(ZLP 系列 )
悬挂装置架设于建筑物或构筑物上,提升机 通过钢丝绳驱动平台沿立面上下运行的一种 非常设悬挂接近设备称 “高处作业吊篮 ”, 简称“吊篮”。
01 吊篮组成
一、悬吊平台 :四周装有护栏,用于 搭载作业人员、工具和材料进行高处作业的悬挂操作平台。1m—6m 任意组装。悬吊平台仅限二人同时工作。
二、悬挂机构 :架设于建筑物或构筑物上,通过钢丝绳悬挂悬吊平台的机构。前梁伸出量调节范围1100-1700mm 。(ZLP 系列 )
三、提升机 :使悬吊平台上下运行的装置。提升机 必须设有制动器,制动器必须设有手动释放装置,动作应灵敏可靠。
四、电气控制系统 :电气系统由电气箱、电源、电磁制动电机、漏电保护器、上下限位开关、手握开关等组成。
五、钢丝绳 :高处作业吊篮钢丝绳由工作钢丝绳 ( 动力钢丝绳、 主绳, ?≥6mm) 、安全钢丝绳、预紧绳三部分组成。
六、安全锁 :当悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或悬吊平台倾斜 角度达到锁绳角度时,能自动锁住安全钢丝绳的装置。
02 吊篮安全管理流程
一、安全管理流程
二、吊篮验收
1、进场验收
吊篮入场前,由项目材料主管、责任/专业工程师、安全总监/工程师联合使用单位、安装单位共同对进行吊篮进行验收。 查看吊篮篮体是否变形、锈蚀严重,相关线路 是否老化,钢丝绳报废、配重块是否存在破损不统一等问题。
2、安装验收
(1)验收前先由吊篮安装单位进行自检,自检合格后,由第三方机构进行检测,最后由各家单位联合验收, 验收合格后方可投入使用。
各验收单位: 安装单位:项目负责人、项目技术负责人、专职安全员。 使用单位(专业分包)组织:项目负责人、项目技术负责人、专职安全员。 总承包单位:项目总工程师、项目副经理(生产)、专业 / 责任工程师、安全总监 / 工程师、机械工程 师。 监理单位:安全监理工程师、专业监理工程师。
(2)验收要点
1 )钢丝绳:包括起升绳和安全绳,要符合规范 GB/T5972—2006 《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》的有关规定;无损伤(乱丝、毛刺、 断丝、压痕、死弯、松散或起鼓等)和锈蚀;由于吊篮升降是沿起升绳和安全绳运行,钢丝绳不得粘有油脂、砂浆或泥土等杂物。
2 )悬挂机构:a 、配重块数、重量正确,在配重架上安放牢固(确保运 行时不掉落);b 、宽度、挑出长度和支承长度应符合方案上的给定尺寸 ;c 、悬挂机构定位可靠(确保运行时不移位)。
3 )安全锁:在有效的标定期限内,动作灵敏可靠。
4 )升降装置:升降装置与悬挂机构挑梁连接可靠,爬升机构运转正常无异响。
5 )电气系统:各操纵按钮和急停开关灵敏可靠,超重限位和超高限位灵 敏可靠;电源电缆中有接地线,接地线与吊篮本体金属结构连接可靠,测 量吊篮的接地电阻,应≤ 4Ω 。
6 )运行试验:将悬吊平台在离地1 ~ 3m的范围内上下运行3 ~ 4次 , 贴墙滚轮应运转自如 , 爬升机构应运行正常。载荷试验在超过额定载荷时超重限位应切断电源;最后,悬吊平台运行到墙面最高处,超高限位应切断电源。
三、吊篮使用安全管理
1、吊篮作业人员管理
1 )所有吊篮操作人员,必须经吊篮安装单位培训,并取得培训合格证。
2 )每天严格执行班前安全教育。
3 )每月组织至少一次吊篮安全技术交底。
2、日常巡查和管理
1 )要求产权单位派驻专业人员,每班作业前对吊篮进行一次全面检查,并做好每日巡检记录,使用方安全员每日对吊 篮进行巡检。
2 )每周由项目部安监部组织吊篮专项检查。
3 )每月由吊篮安装单位进行全面维保,并加盖安装单位公 章,再报项目安监部备案。
03 日常管理注意事项
一、悬挂机构
1、前后支架、横梁等结构件必须用可拆卸的标准螺栓紧固,严禁用销轴组装;
2、预紧绳必须在方管横梁上方居中 ,从滑轮中心穿过;各连接部件牢固可靠,螺丝无松动;
3、前支架的上立柱和下立柱必须在同一条垂直线上;
4、前支架距离机构边缘大于200mm;
5、要关注支架安装位置基础的承载能力,必要时增设卸载板。
6、吊篮的悬挂机构或屋面小车上必须配置适当的配重 ,不能用沙袋、砖块等其他物体代替。配重块重量应符合规定,标有重量标识。
7、配重块重量应符合产品说明书要求,固定并设防止人为擅自挪动的措施。配重数量无缺失、破损。
8、钢丝绳在做回弯时,必须使用鸡心环保护使其圆滑过渡;固定钢丝绳时,绳夹数量及安装方式满足要求;
9、前梁上钢丝绳悬挂架下的两个销轴上分别安装 工作钢丝绳和安全钢丝绳,用绳夹夹好各条绳的端部,再在安全钢丝绳的适当部位装好限位块,限位块距顶端 80cm 处固定;
10、安全钢丝绳必须独立于工作钢丝绳另行悬挂;
11、 在正常运行时,安全钢丝绳应处于悬垂状态,底部重锤离地10cm-20cm ;
13、 工作绳和安全绳无缠绕;
14、钢丝绳与棱角物体的接触部应采取保护措施,端部的绳夹数量、间距、固定方法应符合标准;
15、钢丝绳无明显的磨损、断股、弯折、变形等现象。
二、悬吊平台及安全装置
1、四周安全护栏,工作面护栏不低于80cm ,其余三面不低于110cm ; 平台四周不小于15cm 的踢脚挡板 ;底板为防滑材料。
2、安全锁摇臂动作灵活,无卡滞,吊 篮倾斜角度大于标定角度及时抱住安全钢丝绳,安全锁活动部位无过 度磨损,确保在标定期限内;
3、醒目位置注明额定载重量、操作规程及注意事项。
4、必须一机、一闸、一箱、一漏保;
5、配电箱外壳的绝缘电阻不小于 0.5 兆欧 ;
6、电缆及插头插座完好;
7、 转换开关、急停开关动作灵敏可靠;
8、上升限位开关灵敏可靠;
9、吊篮电缆悬垂长度超过100米时应采用抗拉保护措施;
10、线缆与结构、钢丝绳交叉处采取措施进行保护;
11、安全绳应固定在有足够强度 的建筑物结构上,严禁固定在吊篮结构上,并在两个支架中间下垂,每台吊篮配一根,绳径大于13毫米;
12、安全绳在建筑物结构拐角处必须做保护,无磨损断股;
14、长度要长于楼房高度2-3 米以上,安全锁扣与安全绳相匹配。
15、使用完毕的吊篮必须落地,首层不具备落地条 件的可停放在二楼。
16、吊篮施工下方设置警戒线,划定危险区域;
17、 首层设置满足施工需要的安全通道,除安全通 道外的洞口必须全部封闭;
18、 严禁从窗口进入吊篮或从吊篮内进入楼层。
三、配电箱
有专用配电箱且接线规范、有效,有专门负责人管理,配电箱漏保、开关及吊篮要分组编号,配电箱有专用锁,配电箱处配备灭火器。