新办公楼散水坡施工方案 一、 工程概况 1、新办公楼散水坡施工前将原有破损散水坡砼层拆除,清理干净,重新填砂;在原台阶拆除处和新接门卫外墙处素土夯实,夯实至结构施工标高,再填砂。 2、散水坡施工参照图集02J003-室外工程P5-节点3,如下图所示: 3 、散水端部成活面距沥青路面30mm;散水根部成活面在办公楼正面距沥青路面450mm,在办公楼背面距沥青路面150mm,在靠近泵房的侧面随坡而来,使正面、侧面、背面散水能过渡交圈。(散水施工时,沥青路面未施工,预留高度考虑沥青路面成活标高)。
新办公楼散水坡施工方案
一、 工程概况
1、新办公楼散水坡施工前将原有破损散水坡砼层拆除,清理干净,重新填砂;在原台阶拆除处和新接门卫外墙处素土夯实,夯实至结构施工标高,再填砂。
2、散水坡施工参照图集02J003-室外工程P5-节点3,如下图所示:
3
、散水端部成活面距沥青路面30mm;散水根部成活面在办公楼正面距沥青路面450mm,在办公楼背面距沥青路面150mm,在靠近泵房的侧面随坡而来,使正面、侧面、背面散水能过渡交圈。(散水施工时,沥青路面未施工,预留高度考虑沥青路面成活标高)。
4、散水宽度1米,坡度3%,散水与建筑物外墙分离,分隔缝宽20mm,沿外墙一周做到整齐一致,纵向每6米设伸缩缝一道,房屋转角处与外墙呈450角,分隔缝宽20mm,分隔缝应避开雨落管,以防雨水从分隔缝内渗入基础。
二、工艺流程
场地平整---基层处理----支模---砼浇筑---表面压光----拆模----侧帮压光----沥青胶泥填缝修整养护---质量验收
三、施工要点
1、根据散水基底标高钉好水平控制桩。
2、根据散水的外形尺寸支好帮模,放好分隔缝模板,支模时要拉通线、抄平,做到通顺、平直、坡向正确(向外坡3%),严禁用砌砖代替模板。
3、混凝土的拌制,后台要认真按混凝土的配合比投料,每盘投料顺序为石子——水泥——沙子——水,应严格控制坍落度(以3—5cm为宜),搅拌要均匀,搅拌时间不小于90秒。
4、混凝土的浇筑
1)清除模极内的杂物,可适当湿润模板及灰土垫层,但水不可过多,以地面不留积水为宜。
2)振实压光,应随打随抹,一次完成,提倡用原浆压光。
5、当散水有一定强度时(表面仍湿润,但用手轻按已按不出手印),拆除侧模,
起出分格条,随即用砂浆抹平压光侧边,并用阳角镥子将散水棱角镥直、压光,
包括分格缝处棱角,侧边及分格缝内与散水大面的质量要求相同,也要见光,棱
角顺直、整齐。
6、养护已抹平压光的混凝土应在12小时左右用塑料布覆盖,养护不少于7天。
7、沥青灌缝
养护期满后,分隔缝内清理干净,用1:2沥青胶泥填塞(宜掺适量滑石粉以便操作)填塞时分隔缝两边粘贴3cm宽美纹纸,既可防止沥青污染散水表面,也可使分隔缝内沥青胶泥平直、美观。分隔缝要勾抹烫压平整可用ф14~ф16方钢或用Φ10~Φ12光圆钢筋砸扁做成小镏子,用火烫红后用来烫压分隔缝。如上口留出1.5cm左右用油膏填嵌则、观感更佳,烫压好后,沥青胶泥应低于散水面3—5mm,使分隔缝处棱角更加突出,更显散水特色,(分隔缝处棱角施工务必精工细作,棱角顺直、整齐才显美观)。
四、质量验收标准
1
、面层表面洁净,无裂纹、脱皮、麻面和起砂的现象;
2
、宽度偏差≤2mm,表面平整度偏差≤2mm;