路灯接地的问题
2zxhtmm
2zxhtmm Lv.3
2007年09月06日 21:19:06
只看楼主

是个老话题了。问题是:若a采用TN-S系统,通设扁钢作为PE线,并加设接地极 b采用TT系统,整条线路公用接地极,即将各路灯用PE线接到公用接地极,采用的方法也是敷设扁钢。两种方法又有什么实质的不同呢?

是个老话题了。
问题是:若a采用TN-S系统,通设扁钢作为PE线,并加设接地极
b采用TT系统,整条线路公用接地极,即将各路灯用PE线接到公用接地极,采用的方法也是敷设扁钢。
两种方法又有什么实质的不同呢?
免费打赏
youfan5109
2007年09月07日 11:04:04
2楼
B 系统投资大些,但相对A言接地好些~
A 系统便于操作,但也可满足规范要求~

个人看法~
回复
码头电气
2007年09月07日 16:37:51
3楼
采用TT系统干嘛还采用共用接地级啊,就在每个灯杆基础下面围扁钢不就可以了
回复
大鼻山
2007年09月07日 21:50:19
4楼

A、采用TN-S系统时,PE线不建议采用扁钢(易腐蚀),直接采用5芯电缆即可。在灯杆的首、末端及分支处,以及每200米设置重复接地极。无须每灯接地。
B、不建议采用TT系统。
回复
爱开车的老何
2007年09月09日 17:26:19
5楼


能否听听您的详细理由。
A、如果重复接地处电阻偏大呢
B、记得规范推荐室外使用TT系统。
回复
2zxhtmm
2007年09月10日 17:52:57
6楼
请问大鼻山:
采用TN系统 ,利用每灯基础重复接地,是不是更好呢?
若是每200米设置重复接地极,是和线路的PE线相连吗?
回复
hqs-angong
2007年09月14日 00:46:18
7楼
用5芯电缆做公用接地啊,路灯也用PE线接到公用接地线,然后每杆路灯再用扁钢做垂直地极,接到底板。
回复
chshchy
2007年09月21日 09:23:47
8楼
支持大鼻山的说法,不过,通常由于场地狭窄的原因(人行道或绿化带空间有限),仅在分支始末和每隔200m左右接地的话,通常接地电阻恐怕无法达到10欧姆。只有在每个路灯基础边或紧挨基础打接地极,(由于PE线贯通,所以所有路灯基础接地极已经全部相连)才能有效达到路灯保护接地的效果!
回复
jk_duan888
2007年10月24日 21:16:53
9楼


A、TN-S 系统:PE与系统的接地线相连,并不要求现场设接地极。
B、TT 系统:现场设接地极。
回复
zyzylz
2007年10月25日 22:56:17
10楼

是的
回复
zyzylz
2007年10月25日 23:01:09
11楼


的确在实际中碰到这种情况,由于受地势影响,接地极只能打1m深,实测电阻40欧姆,急待好的解决办法