2楼
回复
3楼
这个剪刀楼梯怎么只有一个加压送风啊
回复
4楼
剪刀梯的两个楼梯间可以合用一个风道,每层设置风口就行了,风量按两个楼梯间的风量计算
回复
5楼
xinghuiwu 发表于 2013-5-10 11:06 风井做大,剪刀楼梯合用风井,风量按两个系统选取,高规8.3.4.而且这种情况均按前室不送风考虑。
回复
6楼
kevinliuchuan 发表于 2013-5-10 13:22 风井做大,剪刀楼梯合用风井,风量按两个系统选取,高规8.3.4.而且这种情况均按前室不送风考虑。但图上只有一个送风口啊
回复
7楼
这种情况均按前室不送风考虑?
合用前室怎么能不送风呢?规范有规定吗》请指教。
回复
8楼
按照你图上要风井的位置,防烟楼梯间剪刀梯按照两个楼梯前室不送风的风量计算,每层开自垂百叶风口;合用前室按照防烟楼梯间和合用前室同时送风时的风量计算,每层设置多叶送风口;在楼梯间通往前室的墙上设置余压阀,保证楼梯间不超压,
回复
9楼
剪刀楼梯中的每一个楼梯都同时与合用前室和防烟楼梯前室想通,即从某一层进入合用前室的话,在其楼上或楼下一层必定是进入防烟楼梯前室。因此,剪刀楼梯垂直疏散系统,不是简单的“防烟楼梯+合用前室”或“防烟楼梯+防烟楼梯前室”的组合方式。LZ的剪刀楼梯合用一个井+合用前室一个井的送风方式,不管如何计算送风量,楼梯间、前室、合用前室的风量分配都很难满足规范的风压要求,不管你采取什么控制措施,比如余压阀。
个人建议,防烟楼梯前室增设一个送风竖井,即楼梯间、前室、合用前室都送风。风量按“楼梯间及合用前室分别送风”计算,剪刀楼梯的风量为2个楼梯的风量,每层设送风口。这样设系统,比较容易满足规范对楼梯间、前室或合用前室的余压要求。
回复
10楼
gdp2013 发表于 2013-5-10 16:33 剪刀楼梯中的每一个楼梯都同时与合用前室和防烟楼梯前室想通,即从某一层进入合用前室的话,在其楼上或楼下 …感觉同一层的两个楼梯没有相通啊,每一层只有一个楼梯和合用前室相通啊。没见过剪刀楼梯,没有概念
回复
11楼
gdp2013 发表于 2013-5-10 16:33 剪刀楼梯中的每一个楼梯都同时与合用前室和防烟楼梯前室想通,即从某一层进入合用前室的话,在其楼上或楼下 …赞同!!!!!!!!!!!!!!!
回复