一类公建,按规范要求防烟楼梯间 合用前室设加压送风,同时也开窗,会有影响吗?
duxi15
duxi15 Lv.5
2013年05月08日 21:08:38
来自于通风排烟
只看楼主

一类公建,防烟楼梯间或合用前室设加压送风,同时也开窗,会有影响吗?火灾时如果窗子打开了,又加压送风,是不是会有影响啊?还是我想多了?

一类公建,防烟楼梯间或合用前室设加压送风,同时也开窗,会有影响吗?
火灾时如果窗子打开了,又加压送风,是不是会有影响啊?还是我想多了?
免费打赏
云飘飘
2013年05月09日 07:45:14
2楼
规范就是这么规定的,没多大影响。
回复
刘川川
2013年05月09日 11:28:20
3楼
加压送风时,是要求窗户手动关闭的。
回复
2013年10月01日 17:05:11
4楼
肯定有影响,应设固定窗。
回复
denisnie
2013年10月06日 09:53:33
5楼
会有影响的。还是跟建筑专业提一下设固定窗吧。
回复
chenjue1986
2013年10月06日 23:31:10
6楼
一类公建,是需要设置加压送风的,个人看法消防梯和防烟楼梯间是平时不怎么使用的,可以不做窗子。而且,如果是可开启窗户的话,肯定是对加压有影响的。
回复
keller870305
2013年10月07日 16:07:11
7楼
加压送风的同时,窗子是不可以开启的,否则压力达不到要求,无法防烟。如果设置了可开启外窗,需要设电动关闭,但是电动关闭可能存在意外,出现加压时关不上的情况,故宜设固定窗。参见技术措施4.10.9第9条。

xshlwh123:”技术措施4.10.9第9条“,请问是哪本技术措施?