排烟风机直接外墙开洞排出室外的,计算通向室外的防雨鸟百叶的局部阻力损失,参考了下大红本上的百叶窗的局部阻力系数,防雨鸟的有效面积系数我是按0.5算的,然后F0/F1就取的0.5,查下来局部阻力系数是4,百叶的风速按9米计算的,这样算下来光一个通往室外的防雨鸟百叶的局部阻力损失就将近200,有这么大么!还是我计算哪个地方出错了……
排烟风机直接外墙开洞排出室外的,计算通向室外的防雨鸟百叶的局部阻力损失,参考了下大红本上的百叶窗的局部阻力系数,防雨鸟的有效面积系数我是按0.5算的,然后F0/F1就取的0.5,查下来局部阻力系数是4,百叶的风速按9米计算的,这样算下来光一个通往室外的防雨鸟百叶的局部阻力损失就将近200,有这么大么!还是我计算哪个地方出错了……
2楼
你是不是管径选小了,气体流速太大了!
回复
3楼
同意楼上,9m的风速太大了,别说防雨了,什么东西都吸过去了。防雨百叶用个4m风速就可以了
回复
4楼
chachababy 发表于 2013-5-8 13:17 同意楼上,9m的风速太大了,别说防雨了,什么东西都吸过去了。防雨百叶用个4m风速就可以了:L我这是机械排烟出室外的百叶,四万多的风量如果按四米风速再算上0.5的有效面积系数的话,这个百叶的面积将近6平方是不是太大了,我就想问下我那参考的局部阻力系数是不是有问题,是不是太大了
回复
5楼
排烟风速9不算大,平常也不用,着火的时候才用,不用考虑噪声。另外,是排风,不是进风,也没有雨滴被卷入的问题!
回复
6楼
jian19892012 发表于 2013-5-8 14:10 我这是机械排烟出室外的百叶,四万多的风量如果按四米风速再算上0.5的有效面积系数的话,这个百叶的面积 …算法没有错,问题是出风用的着有效面积这么小的防雨百叶吗,用带防虫网的止回阀不就行了吗
回复
7楼
面风速取4米/秒即可,风机风压选大点。
回复
8楼
排烟用的,风速选9m不算大,但是有效面积系数0.5有点选小了。
回复
9楼
局部阻力=阻力系数×密度×速度的平方/2,代进去算只有60Pa左右,怎么会有200呢?
回复
10楼
局部阻力系数选择大了,一般百叶窗在1.5左右
回复
11楼
1,风速选的太大了。2, 应用双层防雨百叶,阻力系数按产品风洞试验表查取,主流系数也刚好在4左右。3,这里你取得是通风区风速,没错。不能用面风速。