暖通新人请教关于屋顶风机的一个疑问
醍醐灌顶
2013年05月07日 11:38:35
只看楼主

昨天陪设备厂家检修风机时发现,施工队在施工时把风机接线接反了,导致风机反转,噪音很大,而且不一会儿电机就发烫了,质问施工队后得到的回答是反转不会导致发热只能说明电机质量不行,请教各位,施工队说的是对的还是在推卸责任(有一台风机在检查时已经烧了)?风机反转会导致发热继而导致电机烧毁吗?

昨天陪设备厂家检修风机时发现,施工队在施工时把风机接线接反了,导致风机反转,噪音很大,而且不一会儿电机就发烫了,质问施工队后得到的回答是反转不会导致发热只能说明电机质量不行,请教各位,施工队说的是对的还是在推卸责任(有一台风机在检查时已经烧了)?风机反转会导致发热继而导致电机烧毁吗?
免费打赏
宝贝佳林
2013年05月09日 17:25:21
2楼
反转时风机阻力增大 电流也增大,有可能造成电机损坏。一般的风机有接继电器进行保护,不知道你的设备有没有过载保护。
回复
醍醐灌顶
2013年05月10日 15:00:59
3楼
清泉5 发表于 2013-5-9 17:25 反转时风机阻力增大 电流也增大,有可能造成电机损坏。一般的风机有接继电器进行保护,不知道你的设备有没有 …嗯,谢谢版主,不知道有没有继电保护器,现在是有个车间六台风机,全部接反,有一台已经烧毁,不明原因,不知是电机自身毛病还是反转导致的,检修时就爬天梯那么一会时间点击就热得不行
回复