实际设计工作中一柱一桩承台,如按构造配筋还需满足0.15%吗?对于厚点的承台是否可以理解为只要配筋不小于12@200,就可以。即实际中取0.15%和12@200的小值?(朱总对独基的配筋是这么解释的)欢迎干过实际的工程的踊跃发言,交流一下

实际设计工作中一柱一桩承台,如按构造配筋还需满足0.15%吗?对于厚点的承台是否可以理解为只要配筋不小于12@200,就可以。即实际中取0.15%和12@200的小值?(朱总对独基的配筋是这么解释的)
欢迎干过实际的工程的踊跃发言,交流一下
免费打赏
nd0714
2013年05月05日 12:25:48
2楼
是的。构造配筋就是0.15%。厚一点的承台也要看0.15%这个最少配筋率。
回复
mingchang00
2013年05月05日 12:57:03
3楼
个人绝对那就是刚堆 所以12@200即可。
回复
京梦雨萍
2013年05月14日 22:08:27
4楼

1.桩基规范中关于承台钢筋锚固/柱钢筋锚固有两种-直锚和弯折,两种高度不同;
2.审图机构总是说要按构造0.15%配筋,高度越大配筋越多。
举例说明:假如柱钢筋园20,如果直锚35d,700厚就够了,按构造配筋700x1.5=1050;
如柱钢筋放大到园25,如果直锚35d,875取900厚,按构造配筋900x1.5=1350;
(弯折锚固 道理一样)
如果承台高900mm就够了,如果设计适当放大到1000mm,构造配筋就得相应增加(0.15%)
这样就陷入一个承台越大构造配筋越大的怪圈,个人感觉配筋到一定程度对单桩承台应该可以适当放松,尤其是构造配筋的情况。要不然审图机构每次都说。
可能规范当时没开这个口子,怕具体情况复杂能不请,不如干脆稍微偏安全一点。:(
回复
京梦雨萍
2013年05月14日 22:09:42
5楼
个人理解,仅供大家沟通交流
回复
newchy
2013年06月01日 11:23:45
6楼
我觉得一柱一桩承台按12@200足以,承台基本不受力
回复
hyp1962
2013年06月01日 11:29:53
7楼
京梦雨萍 发表于 2013-5-14 22:08 1.桩基规范中关于承台钢筋锚固/柱钢筋锚固有两种-直锚和弯折,两种高度不同;2.审图机构总是说要按构造 …一柱一桩的承台高度要满足柱主筋、桩主筋的锚固要求。。。注意这里只允许直锚不允许弯锚。
回复
黑毛衣free
2013年06月17日 16:46:40
8楼
学习了~~:)
回复
范胖工作室
2014年01月25日 19:16:12
9楼
hyp1962 发表于 2013-6-1 11:29 一柱一桩的承台高度要满足柱主筋、桩主筋的锚固要求。。。注意这里只允许直锚不允许弯锚。柱的允许弯锚吧,小弟新人,没找到不允许弯锚的,请多多指教
回复
jessejieqian
2014年01月25日 19:35:42
10楼
一柱一桩都是构造配筋 弯矩效应值(就算考虑承台下沉)几乎也为零 我这现在没规范 你可以查下桩规承台构造12 和200 都是承台的最低要求 就算10 150够也不行 而0.15是无论任何情况都必须要满足的
回复
liujg12345
2014年01月26日 09:36:08
11楼
一柱一桩不设承台也是可以的