变压器10kV侧 无功补偿问题。今天出现一个怪现象!
jiaozigirl
jiaozigirl Lv.3
2013年05月02日 12:45:39
只看楼主

本帖最后由 jiaozigirl 于 2013-5-2 12:47 编辑 先谢谢各位帮忙解决了。现象回顾:变电站两台主变,1好变低压侧没有带负荷,由2号变全带,10kV并列运行。用功功率是-21000,无功功率-7000,此时1号电容器是投入状态的容量3000。 由于无功较大-7000,需将2号电容器投入,(容量5000),当2号电容器投入后,现象出现了。 无功功率此时变成+5000!!!!! 重复操作一次 还是这个现象!

本帖最后由 jiaozigirl 于 2013-5-2 12:47 编辑

先谢谢各位帮忙解决了。

此前2号主变低压侧 母线 更换一台串联电抗器 。但应该和他无关吧!
感谢给位神人了!

补充一下:-7000的时候功率因数是0.94左右,投入2号后0.97.计算的话 的确好像是过补了。可是容性的无功哪里来的呢 ?
免费打赏
pluliang
2013年05月09日 17:07:57
13楼
你的主三次在什么位置,中间有什么设备?最好有系统图。无功补偿不是越多越好!你投一组就足就够了。
回复
pluliang
2013年05月09日 17:14:12
14楼
更换的是什么串联电抗器,在系统内加入了电感肯定会影响无功功率,你这样做(投入大量电容器)很可能会造成系统内的振荡,产生过电压,影响系统运行,功率因数保持在0.93-0.94就行了。
回复
电气奇才
2013年05月10日 13:20:09
15楼
电容器过补造成,这是你的电容器采取手动补偿的结果,自动补偿的话一旦过补就会自动切除;0.94的高压侧功率因数可以了,因为高压电容器每组的容量较大,所以不好细调至你要的功率因数:lol
回复
fitman
2013年05月11日 15:57:44
16楼
jiaozigirl 发表于 2013-5-8 21:31 今天又研究了一下:2#主变 低压侧带全部10kV负荷,无功补偿设备一个不投,10kV各线路无功总和10000左右 …你说的数据是否在只投主2时测得的,如果是这样,那你有必要再核查一下互感器的变比是否与你设定的一致。(别只看图纸,核对实物)。另外你无功的测量点是在主变的低压总开关处还是高压进线开关处?
回复
lyh9801
2013年10月24日 16:12:46
17楼
路过!路过!路过!
回复
wx_1468922691867
2016年07月19日 18:15:04
18楼
没有回答的,我来试着回答一下:如果接线正确的话,我想出现这种现象你是否考虑过水涨船高的问题?就是说电容器投入以后10kV的电压肯定会升高,同时感性无功功率QL与电压的平方呈正比,所以也会增大,当然容性无功也会增加,容性和感性无功同时增加并与电压平方成正比,由于基数不同,所以差值就不是简单的减法或者成比例的关系,也就是你看到的现象,我没计算,随口答得供参考。
回复
香烟袅袅
2016年07月20日 17:15:07
19楼
是否与两台变压器的接地有关?
回复
阿伏
2016年07月22日 10:05:00
20楼
我想问一下1号电容是不是为1号变设的,1号变没带负荷,却是先投的1号电容器,没有图,什么都不好说
回复
szh0111
2016年07月22日 15:24:47
21楼
没搞明白,主三次指那一侧,其测量的电流电压互感器变比如何。希望有图。
回复
wangxf
2016年08月05日 16:07:09
22楼
看一看,学习学习!